Dirk Pitt schrieb:s

beim E1224: es ist anders: Die Hysterese des Brenners wird durch den Parameter "boiler ++" angegeben, der von Anfang an auf 10 ° eingestellt zu sein scheint (daher die gleichen Probleme wie beim TEM)
jedoch der Parameter "Hot min." Schutz mit V3V-Verschluss besteht ebenfalls. Wir können daher die beiden Aktionen entkoppeln: Neustart und Schließen von V3V (unter der Bedingung, dass die Auswahl der Werte mit Bedacht erfolgt: kitschig :)



Sie waren sich also des Problems bewusst, für das ich vergeblich nach einer Lösung suchte!

Ich habe ein wenig Mühe, mich an die Idee zu gewöhnen, mein TEM durcheinander zu bringen und den E1224 zu kaufen!

Zufällig hat unter den glücklichen Besitzern jemand seinen Preis ???
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 11/02/09, 18:54

voila:

Klimatisierung - Peletronic Plus
• Benutzerfreundliche und sehr visuelle Steuerung
• Sonderprogramme für jeden Regelkreis und für Warmwasser
in Temperatur und Zeiten
• Schnelle und einfache Prüfung der Ausgänge (V3V, Zirkulatoren, Sonden)
• Fernwartung per SMS
• Einfache Bedienung des Wohnzimmers mit digitalen und analogen Bedienelementen
• Möglichkeit der Erweiterung der Anlage auf 6 Heizkreise, 3 Warmwasser,
3 Pufferspeicher und 3 Solaranlagen
• Integrierte Tandemkesselfunktion

E1222 Pelletronic 1 Plus Klimasteuerung einschließlich: Steuerung
und ein I / O-Teil (Wandmontage) für 1 Stromkreis von
heizung, vorbereitung Warmwasser und ein Pufferspeicher
sowie eine Solaranlage, inkl. Sonden, Befestigungen € 599, -

E1223 Pelletronic 2 Plus Klimasteuerung einschließlich: Steuerung
und ein E / A-Teil (Wandmontage) für 2 Stromkreise
heizung, vorbereitung Warmwasser und ein Pufferspeicher
sowie eine Solaranlage, inkl. Sonden, Befestigungen € 749, -

E1256 Pelletronic 2S Plus Klimaregelung für PELLAQUA
inklusive: Steuerung und einem I / O-Teil (Pufferbefestigung)
für 2 Heizkreise, Warmwasserbereitung und einen
Pufferspeicher sowie eine Solaranlage, inkl. Sonden, Befestigungen
€ 779, -

E1255 Pelletronic 1S Plus Klimaregelung für PELLAQUA
inklusive: Steuerung und einem I / O-Teil (Pufferbefestigung)
für 1 Heizkreis, Warmwasserbereitung und a
Pufferspeicher sowie eine Solaranlage, inkl. Sonden, Befestigungen
€ 629, -
NEU!
0 x

Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 355 Gäste