Verwandeln Sie ein Luft-Wasser-Wärmepumpe Klimaanlage
-
- Moderator
- Beiträge: 79126
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10974
Re: pac
tigrou_838 schrieb:christophe ja, ich hatte beobachtet bereits die kleine Wärmepumpe Pool, ich hatte eine 500euros für eine conso 500w mit einem Cop 2 oder 3 ich mich erinnern zu finden, aber ich brauche ein Problem und Mini 4m3 vorbei und es stört mich nur für meine tampn von 1m3, zu ängstlich, zu rühren.
kleine Fach Kapitän Frage ist es ein wenig etwas, dies zu vermeiden zu tun.
Ben ist meiner Meinung nach kein Problem! Sie steigen einfach in T ° auf und haben einen (etwas) niedrigeren COP!
Es heißt 4m3 / h, um die Poolleistung zwischen 25 und 28 ° CT ° Pool zu gewährleisten. Ich denke, es ist kein Problem, den Durchfluss zu reduzieren ...
4m3 / h benötigt man schon eine schöne Pumpe 3 oder 400W ... es ist ein bisschen doof, 300W mechanisch zum Erhitzen zu bringen ...
Im Übrigen sehe ich nicht allzu viele Nachteile ... außer der Lebensdauer im Vergleich zu "privaten" Wärmepumpen ... aber da ihr Preis zehnmal höher ist ...Es würde mich nicht überraschen, dass die Schwimmbadkappe 5 10-mal rentabler ist als die Gehäusekappe!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79126
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10974
Lakhdar schrieb:Guten Tag, machen Sie sich nicht die Mühe, nach Belgien zu gehen, um Kühlgeräte zu kaufen. Ich habe sie zur Verfügung und erkläre, dass sie verwendet werden müssen.
Ich bin in Belgien und lade Maloche ein
Auf eure Erklärungen warten wir dort !!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- Capt_Maloche
- Moderator
- Beiträge: 4559
- Anmeldung: 29/07/06, 11:14
- Ort: Ile de France
- x 42
Re: pac
Christophe schrieb:A) Ah ist ein externer Wärmetauscher? Ich wusste nicht, ... ich nichts sagen dann!
Ich weiß, dass derjenige, der im nächsten Frühjahr einen kleinen Kühlschrank Praktikum in Belgien tun !! Chiche? Sagen Sie ja, sagen wir ja, steupléééééééé!
RHHOO, moo nein, der Wärmetauscher ist am Gerät ummantelt, 2-Weich-PVC-Ummantelungen dienen zur Luftführung
Für das Praktikum ist es mit offener Trappistenbar ok
tigrou_838 schrieb:christophe ja, ich hatte beobachtet bereits die kleine Wärmepumpe Pool, ich hatte eine 500euros für eine conso 500w mit einem Cop 2 oder 3 ich mich erinnern zu finden, aber ich brauche ein Problem und Mini 4m3 vorbei und es stört mich nur für meine tampn von 1m3, zu ängstlich, zu rühren.
kleine Fach Kapitän Frage ist es ein wenig etwas, dies zu vermeiden zu tun.
tigrou
Ja, wie Christophe sagt, ist 4m3 / h ein Durchfluss, der einem Delta von relativ niedrigen T ° entsprechen muss
wenn Ihre Pumpe 3000W im heißen Modus ausführt
Der angemessene Durchfluss würde bei einer Delta-T ° -Eingabe / Ausgabe von 5 ° C liegen:
3Kw / (4.18x5) = 0.143 L / s oder 0,5 M3 / h
Bei einem Schwimmbad sind die Durchflussraten für die Wasseraufbereitung (Sandfilter) höher und "pulsieren" auch das Wasser für die Oberflächenbehandlung oder die Massagedüsen, da die Heizsysteme im Kreislauf häufig in Reihe geschaltet sind
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
- tigrou_838
- I posted 500 Nachrichten!
- Beiträge: 573
- Anmeldung: 20/10/04, 11:25
- Ort: Lorraine Grenze zu Luxemburg
pac
Also, CAPTAIN, Sie denken, dass es mit diesem Pac-Pool, der mit einem Zirkulator 0,5m3h assoziiert ist, gut sein sollte, die Temperatur des Tempos zu erhöhen, das 1000l mehr oder weniger 50degrés hat.
eine andere Frage, Winter unter Null, wie funktioniert es?
Sie müssen den Pac in einen Raum stellen, der nicht einfriert?
tigrou
• Leistung: 1 / 2 CV.
• Stromversorgung wiederhergestellt: 2500 W.
• Leistungsaufnahme: 500 W.
• 5 COP (Leistungskoeffizient: Verhältnis zwischen der von ihm erzeugten Wärmemenge und der vom Kompressor verbrauchten elektrischen Energie), dh 80% der freien Energie.
• Digitalanzeige.
• Nennintensität: 2,3 A.
• Spannung: 220 V / 50 Hz.
• Anzahl der Kompressoren: 1.
• Verdichtertyp: Rotation.
• Wärmetauscher: Hermetisches Rohr mit flexiblem Spiralschlauch aus Titan (innen).
• Kältemittelgas: R140A.
• Anzahl der Lüfter: 1.
• Lüfterleistung: 15 W.
• Lüfterdrehzahl: 850 RPM (Umdrehungen pro Minute).
• Lüftertyp: Horizontal.
• Schallpegel: 45 dB (A).
• Hydraulikanschlüsse: 50 mm oder 38 mm mit Adaptern für oberirdische Rohrleitungen.
• Wasserdurchfluss: Größer oder gleich 4 m³ / Stunde.
• Kompatibel mit Salzelektrolyse.
• Wasserdruckverlust: 8 kPa.
• Sicherung: 16 A.
• Reststrombegrenzung: 30 mA.
• Nennleistung: 3 x 1,5 mm².
• Bypass (Teil, der eine Verbindung zur Ableitung zulässt) obligatorisch (nicht bereitgestellt).
• Verpackungsmaße (Länge x Breite x Höhe): 70 x 45 x 68 cm.
• Gewicht: 35 kg.
eine andere Frage, Winter unter Null, wie funktioniert es?
Sie müssen den Pac in einen Raum stellen, der nicht einfriert?
tigrou
0 x
- Capt_Maloche
- Moderator
- Beiträge: 4559
- Anmeldung: 29/07/06, 11:14
- Ort: Ile de France
- x 42
Es ist nicht schlecht für 500 €, Sie haben eine Fertigungsverbindung?
Durch die Nachteile heißes Wasser zu machen, Tisch eher 40 ° C (Vorheizen tatsächlich)
Bei niedrigen T ° und hohen Temperaturen wird Ihr COP zusammenbrechen und das Interesse dieser Baugruppe zunichte machen
Durch die Nachteile heißes Wasser zu machen, Tisch eher 40 ° C (Vorheizen tatsächlich)
Bei niedrigen T ° und hohen Temperaturen wird Ihr COP zusammenbrechen und das Interesse dieser Baugruppe zunichte machen
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
-
- Moderator
- Beiträge: 79126
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10974
Capt_Maloche schrieb:Es ist nicht schlecht für 500 €, Sie haben eine Fertigungsverbindung?
Es gibt bereits Poolex, das mir eher angepasste Bereiche vorstellt, für den Rest und die Preise, die Google bei den Fischern mit diesen Namen ansieht: https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t8428.html
Dies ist die Zeit der Promos, die ich derzeit glaube
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79126
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10974
Re: pac
Capt_Maloche schrieb:Heizungsanlagen sind im Stromkreis in Reihe geschaltet
Für Poolheizungen ja, für den Rest (Wärmetauscher am Kessel oder Sonnenkollektoren so höher T °) nein, es handelt sich in der Regel um ByPass (mit Regelventil).
Es gibt Pools, die sogar einen eigenen Boiler haben (normalerweise Gas) !!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- Capt_Maloche
- Moderator
- Beiträge: 4559
- Anmeldung: 29/07/06, 11:14
- Ort: Ile de France
- x 42
Re: pac
Christophe schrieb:Es gibt Pools, die sogar einen eigenen Boiler haben (normalerweise Gas) !!
Vi Vi, das habe ich für einen Infinity-Pool in Barbados gemacht
Der Kunde ist König, wir können Solar nicht immer platzieren
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
Ganz am Anfang des Themas ist es klar, dass es nicht notwendig ist, Kühlwerkzeuge zu haben ...
Das bedeutet aber, dass die Schweißnähte perfekt abgedichtet sind und der gesamte Stromkreis ...
Ich habe bereits mehrere Klimaanlagen bei B --- O D ---- T installiert (nicht zu Hause) und sie sind werkseitig vorinstalliert. Einmal installiert und angeschlossen, zeigen sie ein relativ einfaches Verfahren zum Evakuieren / Spülen der Luft aus dem Kreislauf an. Es funktioniert seit einigen Jahren für diejenigen, die ich kenne.
Das bedeutet aber, dass die Schweißnähte perfekt abgedichtet sind und der gesamte Stromkreis ...
Ich habe bereits mehrere Klimaanlagen bei B --- O D ---- T installiert (nicht zu Hause) und sie sind werkseitig vorinstalliert. Einmal installiert und angeschlossen, zeigen sie ein relativ einfaches Verfahren zum Evakuieren / Spülen der Luft aus dem Kreislauf an. Es funktioniert seit einigen Jahren für diejenigen, die ich kenne.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 29 Antworten
- 23105 Ansichten
-
letzten Beitrag von bidouille23
Letzten Beitrag anzeigen
04/04/13, 20:00Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 20 Antworten
- 13884 Ansichten
-
letzten Beitrag von dedeleco
Letzten Beitrag anzeigen
23/11/10, 23:48Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 18117 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
24/08/06, 10:04Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 254-Gäste