Isolierung von meinem Keller Ort: ITI, Preiskalkulation, Fotos ..

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79295
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11028




von Christophe » 25/05/13, 12:43

Fliesen verlegen:

Bild

Vorübergehende Installation der Klimaanlage:

Bild

Fliesen fast fertig (einige Fugen fehlen):

Bild

Bild

Fensterbrettdetail: 3 cm aus PSE + Rohholzverkleidung zur Verfolgung aller Wärmebrücken:

Bild
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79295
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11028




von Christophe » 25/05/13, 12:47

Auf der Ebene der Trägheit, Achilles 'Ferse der Isolierung durch den Innenraum, habe ich ungefähr auf ca. 50m² der Wände posiert:

a) 250 kg Gipskartonplatte
b) 600 kg Fliesen
c) 150 kg Fliesenkleber

Kurz gesagt, es gibt ungefähr 1 Tonnen Wärmeträgheit auf allen Wänden + Innenwänden, die nicht isoliert wurden.

An der Decke ist PVC-Verkleidung so sehr geringes Trägheitsmoment, Luft erwärmt sich so schnell.

Derzeit wird der Raum ohne Heizung auf ca. 15 ° C gehalten ...

Die Böden sind der größte Verlust, siehe Wärmehaushalt, der folgt ... es wird der folgende sein: Isolieren Sie die Außenwände von der Innenseite des Crawlspace (nicht die Böden, um die Crawlspace-Beiträge im Winter zu nutzen)
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79295
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11028




von Christophe » 25/05/13, 13:30

Voila für die Wärmehaushalt dieses Kellerraumes avant die Baustelle :

Hypothesen zur Wärmeübertragung:
a) Aluminiumfenster: R = 0.5, U = 2
b) vorhandene Wände: R = 0.5, U = 2
c) Decke: R = 1 (bei Kontakt mit frostgeschütztem oder erwärmtem Volumen), U = 1
d) PVC-Verglasungsbucht (neu von 2008): R = 0. 8, U = 1.3 (gegebene Verglasung für 1.1)
e) Fußböden auf Kriechflächen, R = 0.65, U = 1.5

Ergebnisse:

Bild

Bild

Bild
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79295
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11028




von Christophe » 25/01/16, 10:38

3 Jahre später (ich versichere Ihnen, die Baustelle ist seit 2013 fertig):

Voila für die Wärmehaushalt dieses Kellerraumes Après die Baustelle :

Hypothesen zur Wärmeübertragung:
a) Aluminiumfenster: R = 0.5, U = 2
b) vorhandene Wände: R = 0.5 + 3.55, U = 0.25
c) Decke: R = 1 + 3.55 (da in Kontakt mit einem geschützten Volumen frostfrei oder erhitzt), U = 0.22
d) PVC-Verglasungsbucht (neu von 2008): R = 0. 8, U = 1.3 (gegebene Verglasung für 1.1)
e) Fußböden auf Kriechflächen, R = 0.65, U = 1.5

Bild

Bild

Bild

Der Boden ist jetzt die Hauptquelle für Leckagen in diesem Raum, aber die Optimierungsmöglichkeiten sind begrenzt ...

Wir könnten darüber nachdenken, die Wände des Kriechraums zu isolieren, aber angesichts der Anzahl der Spaltwände (= Wärmebrücken) weiß ich nicht, ob es effektiv sein wird ...
0 x

 