Remundo schrieb:Bei einem 1960 gebauten Thermosieb kann man mit Sicherheit sagen, dass die von mir installierte Isolierung gut funktioniert.
Ja das sieht gut aus! Sie haben die Zahlen nicht vor den Arbeiten, nehme ich an?
Remundo schrieb:Bei einem 1960 gebauten Thermosieb kann man mit Sicherheit sagen, dass die von mir installierte Isolierung gut funktioniert.
Quelle ? weil ich den habe, der beweist, dass 20 mm oder 300 mm Luftraum gleich sind https://energieplus-lesite.be/donnees/e ... hes-d-air/Christophe schrieb:Penis verloren... 40 mm Glaswolle ist bestenfalls ein R von 1 bis 0.04 von Lambda!
izentrop schrieb:Quelle ? weil ich den habe, der beweist, dass 20 mm oder 300 mm Luftraum gleich sind https://energieplus-lesite.be/donnees/e ... hes-d-air/Christophe schrieb:Penis verloren... 40 mm Glaswolle ist bestenfalls ein R von 1 bis 0.04 von Lambda!
Remundo schrieb:Ich habe sie leider nicht archiviert. Wenn ich zu EDF-ENEDIS gehe, ist 2019 nicht mehr verfügbar.
Es wäre toll, wenn das so funktionieren würdeRemundo schrieb:Saubere Luft hat ohnehin ein geringeres Lambda als Wolle (0,02 W/m/K gegenüber 0,03 und mehr).
zum Beispiel E=40 mm Luft bei Lambda=0,025 W/m/K und S = 1 m² ergeben:
Rth = E / Lambda / S = 0.04 m/0.025 W/m/K /1 m² = 1,6 m². K/W
izentrop schrieb:100 mm dicke, halbstarre ISOVER-Glaswolle, einseitig mit einer 100 x 100 mm großen quadratischen Kraftoberfläche bedeckt. Lambda = 0,032 W/(mK). R = 3,15 m².K/W.
Für 2 Luftspalte von 40 + 10 dünne Isolierung = 90 mm sagen wir 2.5 in Wandglaswolle.
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 350-Gäste