von garania » 16/12/12, 16:36

hier ist der Unterschied zwischen den Kurven in meinem letzten Jahr der Anpassungen und die dieses Jahr für den gleichen Außentemperatur über einen Tag gezeigt.
2011:
Bild
2012:
Bild
0 x
Bunny67
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 8
Anmeldung: 29/06/12, 12:32




von Bunny67 » 16/12/12, 19:59

Hallo,

Es ist eine echte Modulation auf dem 2012 Graph des Kessels.

Wie sammeln Sie alle diese Daten? es ist wirklich interressant, ein Follow-up zu machen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
garania
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 75
Anmeldung: 25/09/11, 11:02




von garania » 17/12/12, 00:18

hallo,

Ich benutze den USB-Anschluss unter der Konsole (Demontage der Frontplatte, um Zugang zu haben.
Durch Eingabe des Zugangscodes wird im Menü "Allgemein" ein Untermenü "USB" angezeigt. in diesem bitte ich jede Minute um eine Aufnahme.
Ich lasse die Tasten mehrere Tage und dann extrahiert die Daten aus einer CSV-Datei im Excel-Format, das mir die gewünschten Kurven zu zeichnen können.
Auf meinem Techniker nach ÖkoFEN vorsichtig sein, da die Menschen ihre Automaten geblasen haben den Schlüssel zu lange verlassen, mindestens 1 Monate. Ich entfernte die ganze Woche mit einem neuen ich jedes Mal Formiat.
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Präsentation: Anpassungen Kessel ÖkoFEN




von Pilpoill » 14/01/19, 18:40

Hallo alle,

Tut mir leid, dieses alte Thema anzusprechen, aber da ich schöne Kurven von Ihrem Grün aus gesehen habe, versuche ich zunächst, dasselbe zu tun.

Ich besitze ein SmartXS und stolpere beim Verständnis / Übersetzen einiger Bezeichnungen der Spaltenüberschriften der cvs-Datei.
Insgesamt gibt es mehr als 50-Titel, die ich bereinigen werde! :Stirnrunzeln:
Ich setze auch die, von denen ich wusste, dass sie sie genau interpretieren, hoffentlich ...

AT [° C] -> Außentemperatur
ATakt [° C] -> Momentane Außentemperatur
HK1 Status ->?
WW1 EinT Ist [° C] ->?
WW1 AusT Ist [° C] ->?
WW1 Soll [° C] -> Warmwassersollwert
PE1 KT_SOLL [° C] ->?
PE1 UW Freigabe [° C] ->?
PE1 FRT Ist [° C] -> Flammentemperatur gemessen
PE1 FRT Soll [° C] -> Zielflammentemperatur
PE1 Res1 Temp. [° C] ->?
PE1 Res2 Temp. [° C] ->
PE1 Saug-Int [min] -> Saugintervall

Ich suche auch nach Kesseltemperatursäulen und deren Anweisungen.
Wenn es einfacher ist, mit einer cvs-Datei und Daten zu übersetzen, werde ich sie zur Verfügung stellen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Re: Präsentation: Anpassungen Kessel ÖkoFEN




von Did67 » 14/01/19, 18:57

Wahrscheinlich:

T [° C] -> Außentemperatur
ATakt [° C] -> Momentane Außentemperatur
HK1 Status ->? Kesselstatus (im Sinne: Aus / Standby / Ein ...)
WW1 EinT Ist [° C] ->? Temperatur gemessener Warmwassereinlass
WW1 AusT Ist [° C] ->? Brauchwasseraustrittstemperatur
WW1 Soll [° C] -> Warmwassersollwert
PE1 KT_SOLL [° C] ->? Kesseltemperatursollwert
PE1 UW Freigabe [° C] ->? Zirkulator zur Pufferung der Einschalttemperatur
PE1 FRT Ist [° C] -> Flammentemperatur gemessen
PE1 FRT Soll [° C] -> Zielflammentemperatur
PE1 Res1 Temp. [° C] ->?
PE1 Res2 Temp. [° C] ->?
PE1 Saug-Int [min] -> Saugintervall
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Präsentation: Anpassungen Kessel ÖkoFEN




von Pilpoill » 15/01/19, 19:25

Didier danke

Alles scheint zu haften außer HK1 Status, der einen Wert für 32 oder 1056 hat.
Nach weiteren Untersuchungen ist der Wert 1056, wenn die Außentemperatur die Heizgrenze überschreitet (in meinem Fall 17 ° C).
Gleichzeitig geht HK1 Pump in diesem Fall von 100 zu 0 über.
Infolgedessen ist der Wert für diesen HK1-Status, der sich auf den Zirkulator bezieht, ohne einen Fehler, unerheblich.

Nichts blockiert meine Kurven, ich arbeite weiter in Excel, um ein so lesbares Rendering wie das Ihre zu haben : Wink:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Re: Präsentation: Anpassungen Kessel ÖkoFEN




von Did67 » 15/01/19, 20:53

Pilpoill schrieb:Didier danke

Alles scheint zu haften außer HK1 Status, der einen Wert für 32 oder 1056 hat.
Nach weiteren Untersuchungen ist der Wert 1056, wenn die Außentemperatur die Heizgrenze überschreitet (in meinem Fall 17 ° C).
Gleichzeitig geht HK1 Pump in diesem Fall von 100 zu 0 über.
Infolgedessen ist der Wert für diesen HK1-Status, der sich auf den Zirkulator bezieht, ohne einen Fehler, unerheblich.

Nichts blockiert meine Kurven, ich arbeite weiter in Excel, um ein so lesbares Rendering wie das Ihre zu haben : Wink:


Die 100 oder 0 ist%. Ich weiß nicht, ob die Regelung die Leistung des Zirkulators "variieren" kann.

Der "Status" muss das sein, was ich gesagt habe, aber "codiert". Warum ich nicht weiß.

Sie können sich die Zahlen ansehen, wenn die Heizgrenze überschritten wird, aber der Sollwert erreicht ist, wenn der Kessel ausgeschaltet ist usw. Es muss eine ganze Reihe von "Status" geben: gestoppt, nachgefragt, Chuaffengrenze erreicht, im Standby, etc> ...
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Präsentation: Anpassungen Kessel ÖkoFEN




von Pilpoill » 16/01/19, 15:35

Die Statuten haben nur die Form von Figuren, aber ich finde mich dort.

Am längsten ist es, ein Diagramm zu extrahieren. Ich muss die Manipulation für jeden Tag wiederholen, der mich interessiert. Sie alle tun es auch "von Hand"?

Kurve 20190110.jpg
Kurve 20190110.jpg (194.9 KIO) Auf 7911-Zeiten zugegriffen