Zirkulationsproblem des Kessels
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Nur ein letztes Christophe.... Ich weiß nicht, wie es bei Geräten dieser Art funktioniert... Aber auf jeden Fall in der Industrie bei der Dimensionierung eines Elektromotors... Der Faktor, der seine Dimensionierung (und seine Wartung) erhöht, ist die Anzahl der Start- / Laufzeit
0 x
Das einzige, was sicher in die Zukunft. Es ist, dass es möglicherweise die Chance, dass es unseren Erwartungen entspricht ...
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Du, Christophe, dein Ofen war nur mit dem Ballon verbunden oder auch mit deinen Heizkörpern?
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 9803
- Anmeldung: 31/10/16, 18:51
- Ort: Basse-Normandie
- x 2657
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Beran schrieb:Hier ist das Modell
Die Merkmale stützen meine Diagnose. Der Druckabfall des unteren Wärmetauschers (den Sie verwenden) beträgt bei der Nenndurchflussrate 75 mbar oder 75 cm Wassersäule.
Sie werden niemals einen Druckunterschied von 75 cm CE zwischen einer kalten Säule und einer heißen Säule mit einer Höhe von etwa 3 m erhalten.
Es ist also scheiße, ich würde sagen, es ist "normal". Vielleicht kreist es ab und zu, gerade beim Start, etwas, aber stabil hält es nicht. Obligatorischer Zirkulator, Sie werden später sehen.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79304
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11037
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
phil59 schrieb:Du, Christophe, dein Ofen war nur mit dem Ballon verbunden oder auch mit deinen Heizkörpern?
Die Antwort ist im Diagramm ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
sicetaitsimple schrieb:Beran schrieb:Hier ist das Modell
Die Merkmale stützen meine Diagnose. Der Druckabfall des unteren Wärmetauschers (den Sie verwenden) beträgt bei der Nenndurchflussrate 75 mbar oder 75 cm Wassersäule.
Sie werden niemals einen Druckunterschied von 75 cm CE zwischen einer kalten Säule und einer heißen Säule mit einer Höhe von etwa 3 m erhalten.
Es ist also scheiße, ich würde sagen, es ist "normal". Vielleicht kreist es ab und zu, gerade beim Start, etwas, aber stabil hält es nicht. Obligatorischer Zirkulator, Sie werden später sehen.
Ja, ich werde eine Umwälzpumpe installieren und ich werde sehen.
0 x
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Ich frage mich, wie es in "alten Zeiten" ohne Umwälzpumpe zum Heizen war.
Schon hatten sie kein Auge mehr im Kompass oder umgekehrt, um alle Rohre steigen zu lassen.... Vielleicht nicht 3m auf einmal, das weiß ich nicht.
Eine Umwälzpumpe kann nur besser werden, das ist sicher.
Schon hatten sie kein Auge mehr im Kompass oder umgekehrt, um alle Rohre steigen zu lassen.... Vielleicht nicht 3m auf einmal, das weiß ich nicht.
Eine Umwälzpumpe kann nur besser werden, das ist sicher.
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm.
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Mein Warmwasserspeicher an meinem Brennstoffkessel hat eine Heizfläche von 0.75 m2 bei einem Fassungsvermögen von 150 Litern...
0 x
Das einzige, was sicher in die Zukunft. Es ist, dass es möglicherweise die Chance, dass es unseren Erwartungen entspricht ...
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Hallo
Ich halte euch über die Änderungen auf dem Laufenden.
Ich habe daher das Kaltwasser-Rücklaufrohr von der Spule entfernt, die zur Vase führte, und ein T-Stück auf den Warmwasserkreislauf gelegt, wodurch 2 Warmwasseranschlüsse an der Spule hergestellt wurden.
Ich habe auch meine Leistung vom Kessel überprüft. Ich habe es aktualisiert. Es zeigte eine neutrale Neigung für etwa 50 cm, bevor es in Richtung der ecs anstieg. Vorher war der Anschluss am Fuß des Kessels, machte einen Hintern nach unten um dann nach oben zu gehen.
Ich habe einen Evosta-Umwälzer mit einem Mindestverbrauch von 6 W hinzugefügt. Es ist derzeit auf den sparsamsten Modus programmiert.
Es wird auf halber Höhe der Installation zusammen mit einem Programmierer installiert.
Funktioniert alles.
Die Temperatur stieg auf 51°C, der Umwälzer startete und ließ die Temperatur auf 28–30°C fallen.
Ein Zeichen dafür, dass es gut läuft.
Ich bin gespannt, wie der Abend verläuft.
Ich halte euch über die Änderungen auf dem Laufenden.
Ich habe daher das Kaltwasser-Rücklaufrohr von der Spule entfernt, die zur Vase führte, und ein T-Stück auf den Warmwasserkreislauf gelegt, wodurch 2 Warmwasseranschlüsse an der Spule hergestellt wurden.
Ich habe auch meine Leistung vom Kessel überprüft. Ich habe es aktualisiert. Es zeigte eine neutrale Neigung für etwa 50 cm, bevor es in Richtung der ecs anstieg. Vorher war der Anschluss am Fuß des Kessels, machte einen Hintern nach unten um dann nach oben zu gehen.
Ich habe einen Evosta-Umwälzer mit einem Mindestverbrauch von 6 W hinzugefügt. Es ist derzeit auf den sparsamsten Modus programmiert.
Es wird auf halber Höhe der Installation zusammen mit einem Programmierer installiert.
Funktioniert alles.
Die Temperatur stieg auf 51°C, der Umwälzer startete und ließ die Temperatur auf 28–30°C fallen.
Ein Zeichen dafür, dass es gut läuft.
Ich bin gespannt, wie der Abend verläuft.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 9803
- Anmeldung: 31/10/16, 18:51
- Ort: Basse-Normandie
- x 2657
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Beran schrieb:
Ich habe einen Evosta-Umwälzer mit einem Mindestverbrauch von 6 W hinzugefügt. Es ist derzeit auf den sparsamsten Modus programmiert.
Es wird auf halber Höhe der Installation zusammen mit einem Programmierer installiert.
Funktioniert alles.
Die Temperatur stieg auf 51°C, der Umwälzer startete und ließ die Temperatur auf 28–30°C fallen.
Zeichen, dass es gut zirkuliert, ich erwarte am Abend zu sehen, wie es läuft.
"Zeichen, dass es gut läuft": das ist die Hauptsache!
Jetzt haben Sie noch ein bisschen Feinarbeit, Anpassungen, die richtigen Kompromisse gefunden, um eine Überhitzung zu vermeiden ... und vermeiden Sie das Abkühlen des Tanks, wenn der Kessel fast nicht mehr produziert. Viel Glück!
0 x
Re: Zirkulationsproblem des Boilers
Schön, dass es viel besser funktioniert.
Ich bin mir nicht sicher, ob das pb vollständig gelöst ist.
Wenn das Wasser für die Sanitäranlagen 80°C erreicht und es draußen sehr kalt wird, habe ich immer noch ein bisschen Angst, dass es zu heiß wird....
Ich bin mir nicht sicher, ob das pb vollständig gelöst ist.
Wenn das Wasser für die Sanitäranlagen 80°C erreicht und es draußen sehr kalt wird, habe ich immer noch ein bisschen Angst, dass es zu heiß wird....
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 13 Antworten
- 1608 Ansichten
-
letzten Beitrag von gfgh64
Letzten Beitrag anzeigen
18/01/24, 01:56Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 2024 Ansichten
-
letzten Beitrag von Bighorno
Letzten Beitrag anzeigen
15/12/23, 21:55Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 1331 Ansichten
-
letzten Beitrag von Beduine
Letzten Beitrag anzeigen
28/10/23, 22:10Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 83 Antworten
- 16090 Ansichten
-
letzten Beitrag von Pilpoill
Letzten Beitrag anzeigen
05/10/23, 17:01Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 5 Antworten
- 4618 Ansichten
-
letzten Beitrag von Flytox
Letzten Beitrag anzeigen
27/01/23, 19:39Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Google [Bot] und 271 Gäste