Kesseleinstellung Okofen Easypell

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Sianure
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 5
Anmeldung: 03/11/19, 14:29

Kesseleinstellung Okofen Easypell




von Sianure » 03/11/19, 14:38

Hallo alle,

Ich lege mein Problem offen ...
Also habe ich einen Okofen Easypell Pelletkessel. Ich habe versucht, es so einzustellen, dass die gewünschte Temperatur in den Räumen des Hauses 20 ° ist, ohne die Thermostatventile der Heizkörper berührt zu haben.
Ungeachtet der Einstellung, die ich ändere, während ich nach jeder Änderung gut auf 24h warte, ist es leider immer derselbe Bericht ... zu heiß im Haus (zwischen 24 ° und 26 ° mit den unten geöffneten Thermostatventilen).

Zur Info, die Werte der Sonden im Moment spreche ich zu Ihnen:

    Außentemperatur: 13.8 °
    Kesseltemperatur: 71.8 °
    Warmwassertemperatur: 58.2 °
    Heizkörpertemperatur: 63.8 °

Meine aktuellen Einstellungen:

    Komfortumgebungstemperatur: 20 °
    Reduzierte Umgebungstemperatur: 15 °
    Hang: 0.1
    Kurvenfuß: 20 °


Mit diesen Werten ist das in die Heizkörper gelieferte Warmwasser nicht weit von 64 ° Blow entfernt, es ist der Ofen im Haus ... Auch wenn ich die Umgebungstemperatur Komfort 10 ° absenke.
Ich habe das Gefühl, dass meine Einstellungen nicht berücksichtigt werden. Das einzige, was funktioniert, ist die Temperaturbegrenzung draußen.
Auch wenn ich die Thermostatventile benutze, um die Temperatur zu senken, verstehe ich nicht, warum es trotz meiner Einstellungen heißes Wasser schickt.

Wenn jemand von euch eine Lösung hat ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9807
Anmeldung: 31/10/16, 18:51
Ort: Basse-Normandie
x 2659

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

Ich habe keine Lösung, aber hier haben Sie Tipps für ein Problem, das wie das Ihre aussieht:

Heizungsisolierung / tuning-Kurve-zu-Erhitzer Sieder ÖkoFEN-t14236.html
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 6532
Anmeldung: 24/07/19, 17:58
Ort: 04
x 982

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

Sianure schrieb:Hallo alle,

Ich lege mein Problem offen ...

Ich hatte das gleiche Problem, nachdem ich in meinem vorherigen Haus einen neuen Brenner am Ölkessel installiert hatte. Die "Heizungsingenieure" hatten zwei Drähte auf Höhe der Sonden vertauscht. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung.
0 x
„Es ist besser, Ihre Intelligenz für Bullshit zu mobilisieren, als Ihre Bullshit für intelligente Dinge zu mobilisieren. (J.Rouxel)
"Per Definition ist die Ursache das Produkt der Wirkung". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 sind 100 Millionen und nicht 72 Millionen" (AVC)
Sianure
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 5
Anmeldung: 03/11/19, 14:29

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von Sianure » 03/11/19, 17:34

Ich denke auch, dass es ein Problem bei der Verkabelung gibt ... und genauer gesagt beim v3v.

Was genau passiert in Bezug auf v3v, wenn sich der Daumenradcursor auf dem "-", in der Mitte und auf dem "+" befindet?

In meinem Fall:
Wenn mein Sollwert 20 ° (Minimum) beträgt, bewegt sich nichts ... und es bleibt auf dem "-". Die Temperatur steigt auf ca. 64 ° C.
Wenn mein Sollwert 45 ° (maximal) beträgt, bewegt sich der Cursor fast in die Mitte, um zum "-" zurückzukehren, wenn die Temperatur erreicht ist. Selbst auf dem "-" steigt die Temperatur jedoch weiter auf etwa 64 ° C.

Glaubst du, das Problem kann von dort kommen?
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 6532
Anmeldung: 24/07/19, 17:58
Ort: 04
x 982

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

Sianure schrieb:Glaubst du, das Problem kann von dort kommen?

Keine Ahnung, ich wollte dir nur eine Spur geben.
0 x
„Es ist besser, Ihre Intelligenz für Bullshit zu mobilisieren, als Ihre Bullshit für intelligente Dinge zu mobilisieren. (J.Rouxel)
"Per Definition ist die Ursache das Produkt der Wirkung". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 sind 100 Millionen und nicht 72 Millionen" (AVC)
Sianure
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 5
Anmeldung: 03/11/19, 14:29

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von Sianure » 03/11/19, 18:10

Keine Sorge, aber wenn jemand eine Idee hat ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9807
Anmeldung: 31/10/16, 18:51
Ort: Basse-Normandie
x 2659

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

Sianure schrieb:Keine Sorge, aber wenn jemand eine Idee hat ...


Ich komme zu meinem ersten Beitrag zurück, weil ich etwas schnell gelesen hatte ... Für mich scheint eine "Steigung" von 0,1 völlig ungeeignet zu sein, zumindest wenn dies allgemein als Steigung einer Kurve definiert wird Wassertemperatursollwert. Die üblichen Werte sind zumindest in der Größenordnung eher 1, natürlich hängt der "gute" Wert von den Eigenschaften der Unterkunft ab.

Siehe diesen anderen Thread:
Heizung-Isolierung / need-to-View-what-Sets-zu-Eins-Kessel-a-Granulat-t15579-30.html

Es ist nur eine Spur ... ohne jede Garantie. Es gibt einige echte Experten für Wirtschaft, aber sie scheinen noch nicht da zu sein.

Aber vielleicht ist die "0,1" nur ein Tippfehler?
0 x
Sianure
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 5
Anmeldung: 03/11/19, 14:29

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von Sianure » 03/11/19, 19:39

In der Tat, Fehler meinerseits, ich habe 1 als Hang ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9807
Anmeldung: 31/10/16, 18:51
Ort: Basse-Normandie
x 2659

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

Sianure schrieb:In der Tat, Fehler meinerseits, ich habe 1 als Hang ...


Wenn wir auf der Suche nach Hilfe sind forum Für ein schlecht beschriebenes technisches Problem antworten wir eher:

In der Tat, Fehler meinerseits, ich habe 1 als Hang ...Entschuldigung
ou
In der Tat, Fehler meinerseits, ich habe 1 als Hang ...Vielen Dank für die Korrektur

Es ist nur Höflichkeit für diejenigen, die versucht haben, das Problem voranzutreiben .....
0 x
Sianure
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 5
Anmeldung: 03/11/19, 14:29

Betreff: Kesseleinstellung Okofen Easypell




von Sianure » 03/11/19, 21:09

Vielen Dank, dass Sie meinen Fehler korrigiert haben!
Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit und ich bin dankbar für Ihre Hilfe.

Dank dir habe ich die Lösung im ersten Link gefunden, den du gepostet hast. Der "Did67" Track war der richtige. Danke auch an ihn.
In meinem Fall war v3v ein Problem, da es verkehrt herum funktionierte.
Die Lösung besteht darin, die 2-Drähte für einen ordnungsgemäßen Betrieb umzukehren.

Andererseits ist mein Heizungsfachmann, der mich auf den Kopf stellt, nicht so toll!