Hallo Mi16,
Folgendes ist meiner Meinung nach am einfachsten für den Anschluss an das Hydraulikaggregat.
Ich suche nach einer optimalen Verbindung des Ballons
A+
Installation eines Kesselofens an einem Kessel?
Hi Looping
OK, diese Art des Verbindens unterscheidet sich von der, von der ich dir erzählt habe.
stimmen wir zu, dass das Heizen Priorität hat?
In dieser Konfiguration heizt das heiße Wasser bei niedrigem Heizbedarf auch den Kessel (und damit den Ecs-Ballon) auf, da die 3-Leitschaufeln schließen und heißes Wasser aus dem Ofen oder Ballon im Kreislauf zirkuliert zwischen den Ventilen und dem Kessel durch den Bypass der Ventile geschlossen?
Ich habe gut oder nicht?
danke auf jeden fall ... ich hatte nicht über diese konfiguration nachgedacht
A+
OK, diese Art des Verbindens unterscheidet sich von der, von der ich dir erzählt habe.
stimmen wir zu, dass das Heizen Priorität hat?
In dieser Konfiguration heizt das heiße Wasser bei niedrigem Heizbedarf auch den Kessel (und damit den Ecs-Ballon) auf, da die 3-Leitschaufeln schließen und heißes Wasser aus dem Ofen oder Ballon im Kreislauf zirkuliert zwischen den Ventilen und dem Kessel durch den Bypass der Ventile geschlossen?
Ich habe gut oder nicht?
danke auf jeden fall ... ich hatte nicht über diese konfiguration nachgedacht
A+
0 x
Nun, ich habe einen weiteren Vorschlag zum Aufnähen des Kessels ... in Bezug auf das Zonenventil.
hält es aus oder nicht ???
in der Tat verurteile ich den Kanal A und wenn das Ventil öffnet, fließt der Rücklauf in Richtung Ballon B und Kesselofen.
In der Tat werde ich es auf dem T des Kessels montieren.
Für das, was mit dem Ofen / Ballon passiert, bleibe ich auf dem Sammler.
Es sind weniger Modifikationen, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. In jedem Fall kommen die Rohre vom Boden des Kessels, aus dem Keller, in dem sich die Kugel befindet.
Der Herd und der Boiler befinden sich beide im Erdgeschoss, aber jeweils an einem Ende des Hauses.
A+
hält es aus oder nicht ???
in der Tat verurteile ich den Kanal A und wenn das Ventil öffnet, fließt der Rücklauf in Richtung Ballon B und Kesselofen.
In der Tat werde ich es auf dem T des Kessels montieren.
Für das, was mit dem Ofen / Ballon passiert, bleibe ich auf dem Sammler.
Es sind weniger Modifikationen, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. In jedem Fall kommen die Rohre vom Boden des Kessels, aus dem Keller, in dem sich die Kugel befindet.
Der Herd und der Boiler befinden sich beide im Erdgeschoss, aber jeweils an einem Ende des Hauses.
A+
0 x
Ich beantworte deine erste Frage
Das ist nicht ganz richtig, sorry.
Wenn der Heizbedarf Null ist, erfolgt keine Zirkulation in den Hydraulikeinheiten, da die Zirkulation gestoppt und die 3-Ventile auf 100% zurückgeführt werden.
Wenn Sie jetzt ein Feuer machen oder der Ballon heiß genug ist, platziert die Steuerlogik das Zonenventil auf B oder auf andere Weise auf A.
Auf B ist es der "Holz" -Teil, der den Kreislauf versorgt, und auf A ist es der Heizölkessel (Montage parallel und nicht in Reihe).
Solange der Bedarf Null ist, wird kein Verkehr zu den Sendern geführt. In diesem Fall ist es erforderlich, dass die Kalorien und der Durchfluss des Zirkulators des Einsatzes irgendwohin fließen, wenn Sie ein Feuer machen.
Hier wird der Pufferspeicher geladen.
Sind Sie sicher, dass sich in Ihrem Pufferspeicher 3-Spulen oder 2-Spulen befinden und das im Ballon enthaltene Wasser direkt zirkuliert? (Wenn Sie eine Modellnummer haben, könnte ich mit dem Dokument überprüfen)
A+
Ich habe gut oder nicht?
Das ist nicht ganz richtig, sorry.
Wenn der Heizbedarf Null ist, erfolgt keine Zirkulation in den Hydraulikeinheiten, da die Zirkulation gestoppt und die 3-Ventile auf 100% zurückgeführt werden.
Wenn Sie jetzt ein Feuer machen oder der Ballon heiß genug ist, platziert die Steuerlogik das Zonenventil auf B oder auf andere Weise auf A.
Auf B ist es der "Holz" -Teil, der den Kreislauf versorgt, und auf A ist es der Heizölkessel (Montage parallel und nicht in Reihe).
Solange der Bedarf Null ist, wird kein Verkehr zu den Sendern geführt. In diesem Fall ist es erforderlich, dass die Kalorien und der Durchfluss des Zirkulators des Einsatzes irgendwohin fließen, wenn Sie ein Feuer machen.
Hier wird der Pufferspeicher geladen.
Sind Sie sicher, dass sich in Ihrem Pufferspeicher 3-Spulen oder 2-Spulen befinden und das im Ballon enthaltene Wasser direkt zirkuliert? (Wenn Sie eine Modellnummer haben, könnte ich mit dem Dokument überprüfen)
A+
0 x
Beantworten Sie die zweite Frage
Um das zu tun, was Sie planen, würde ein 2-Kanalventil ausreichen, anstatt einen der 3-Kanäle zu verurteilen.
Aber hey, das Problem ist nicht da.
In dem Fall, den Sie beschreiben, werden Sie nicht wissen, wohin der Fluss tatsächlich fließen wird, da er den einfachsten Weg (den Kessel) nehmen und auf dem Einsatz zurücklaufen kann, anstatt die Kugel zu laden (dies ist der von mir beschriebene Fall) am Anfang des Themas).
Andernfalls ist es erforderlich, dieses Ventil nur dann zur Öffnung zu befehlen, wenn eine Heizung erforderlich ist, und dort erhält man im Vergleich zum anderen Prinzip nichts.
A+
hält es aus oder nicht ???
Um das zu tun, was Sie planen, würde ein 2-Kanalventil ausreichen, anstatt einen der 3-Kanäle zu verurteilen.
Aber hey, das Problem ist nicht da.
In dem Fall, den Sie beschreiben, werden Sie nicht wissen, wohin der Fluss tatsächlich fließen wird, da er den einfachsten Weg (den Kessel) nehmen und auf dem Einsatz zurücklaufen kann, anstatt die Kugel zu laden (dies ist der von mir beschriebene Fall) am Anfang des Themas).
Andernfalls ist es erforderlich, dieses Ventil nur dann zur Öffnung zu befehlen, wenn eine Heizung erforderlich ist, und dort erhält man im Vergleich zum anderen Prinzip nichts.
A+
0 x
hallo!
Gut für den Ball. Ich hab nachgesehen, dass du recht hast.
2-Spule und Direktumlauf für den Solar-Wasserballon.
Das Modell ist ein SANCUBE SCS 540 / 1
Nach oben sind wir uns einig, aber wenn meine Vorschrift sagt:
Wenn der Tank deshalb 40 ° beladen hat: Öffnen des Zonenventils Ich schalte in den "Holz" -Modus
und das zur gleichen zeit ist mein heizbedarf null !!
was ist los
lädt der ballon weiter? jenseits seiner Öffnungstemperatur des Zonenventils?
Wäre es nicht möglich, diesen Überschuss für das ECS zu verwenden? (das kommt selten vor finde ich aber gut
Ich verstehe, was Sie meinen. Tatsächlich schalte ich mit dieser Verbindung nicht "rein" von einem System zum anderen, weil das Wasser von den Heizkörpern teilweise weiterhin zum Kessel zurückfließt.
Bei Ihrem Zonenventilanschluss handelt es sich entweder um "Holz" oder "Kessel".
A+
Gut für den Ball. Ich hab nachgesehen, dass du recht hast.
2-Spule und Direktumlauf für den Solar-Wasserballon.
Das Modell ist ein SANCUBE SCS 540 / 1
Solange der Bedarf Null ist, wird kein Verkehr zu den Sendern geführt. In diesem Fall ist es erforderlich, dass die Kalorien und der Durchfluss des Zirkulators des Einsatzes irgendwohin fließen, wenn Sie ein Feuer machen.
Hier wird der Pufferspeicher geladen.
Nach oben sind wir uns einig, aber wenn meine Vorschrift sagt:
Wenn der Tank deshalb 40 ° beladen hat: Öffnen des Zonenventils Ich schalte in den "Holz" -Modus
und das zur gleichen zeit ist mein heizbedarf null !!
was ist los
lädt der ballon weiter? jenseits seiner Öffnungstemperatur des Zonenventils?
Wäre es nicht möglich, diesen Überschuss für das ECS zu verwenden? (das kommt selten vor finde ich aber gut
Andernfalls ist es erforderlich, dieses Ventil nur dann zur Öffnung zu befehlen, wenn eine Heizung erforderlich ist, und dort erhält man im Vergleich zum anderen Prinzip nichts.
Ich verstehe, was Sie meinen. Tatsächlich schalte ich mit dieser Verbindung nicht "rein" von einem System zum anderen, weil das Wasser von den Heizkörpern teilweise weiterhin zum Kessel zurückfließt.
Bei Ihrem Zonenventilanschluss handelt es sich entweder um "Holz" oder "Kessel".
A+
0 x
Bonjour,
Das war's, ich habe endlich eine Skizze des Herstellers gefunden, die Ihr Ballonmodell betrifft.
Ich bestätige, dass dieses Modell im Prinzip für Solarthermie / Booster von Kesseln bestimmt ist.
Das Prinzip der Sonnenzirkulation basiert auf der Selbstentleerung durch Schwerkraft. Das Wasser des Stoffes, also 500L, dient als Wärmeträgerflüssigkeit.
Dieses Volumen kann nicht an einen Druckkreis angeschlossen werden .
Die Befüllung des Kessels erfolgt über einen Wärmetauscher im Mittelteil. Diese Spule kann an eine herkömmliche Druckinstallation angeschlossen werden. Dafür ist seine Oberfläche reduziert, also geringe Leistung für ein kleines Delta T °.
Das Warmwasser wird von einem sogenannten "Sofort" -Austauscher erzeugt. Es besteht aus gewelltem Edelstahl und hat eine ausreichende Oberfläche, um das Wasser von 15 ° bis zur Temperatur der Oberseite des Materials (im Prinzip mindestens 55 ° C) zu leiten.
Diese Spule kann dem Druck des Netzwerks standhalten (mindestens 3 bis 6 Balken)
Das war's, ich habe endlich eine Skizze des Herstellers gefunden, die Ihr Ballonmodell betrifft.
Ich bestätige, dass dieses Modell im Prinzip für Solarthermie / Booster von Kesseln bestimmt ist.
Das Prinzip der Sonnenzirkulation basiert auf der Selbstentleerung durch Schwerkraft. Das Wasser des Stoffes, also 500L, dient als Wärmeträgerflüssigkeit.
Dieses Volumen kann nicht an einen Druckkreis angeschlossen werden .
Die Befüllung des Kessels erfolgt über einen Wärmetauscher im Mittelteil. Diese Spule kann an eine herkömmliche Druckinstallation angeschlossen werden. Dafür ist seine Oberfläche reduziert, also geringe Leistung für ein kleines Delta T °.
Das Warmwasser wird von einem sogenannten "Sofort" -Austauscher erzeugt. Es besteht aus gewelltem Edelstahl und hat eine ausreichende Oberfläche, um das Wasser von 15 ° bis zur Temperatur der Oberseite des Materials (im Prinzip mindestens 55 ° C) zu leiten.
Diese Spule kann dem Druck des Netzwerks standhalten (mindestens 3 bis 6 Balken)
0 x
mi16man schrieb:Wenn der Tank also 40 ° beladen hat: Öffnen des Zonenventils Ich schalte in den "Holz" -Modus und gleichzeitig ist mein Heizbedarf Null !!
was ist los
lädt der ballon weiter? jenseits seiner Öffnungstemperatur des Zonenventils?
Natürlich wird der Ballon weiter aufgeladen, wenn der Bedarf Null ist, da die Zirkulation in den Emittern nicht von der Position des Zonenventils in A oder B abhängt, sondern von den Mischventilen der Gruppe.
Die 40 ° -Sonde zeigt an, dass dort, wo die Sonde platziert ist, heißes Wasser verfügbar ist. Im Allgemeinen wird es oben auf dem Schaft oder auf der "heißen" Naht platziert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Ball geladen ist. Dazu benötigen Sie eine zweite Sonde am Boden des Schafts.
Ich verstehe, was Sie meinen. Tatsächlich schalte ich mit dieser Verbindung nicht "rein" von einem System zum anderen, weil das Wasser von den Heizkörpern teilweise weiterhin zum Kessel zurückfließt.
Bei Ihrem Zonenventilanschluss handelt es sich entweder um "Holz" oder "Kessel".
Mit Ihrem Prinzip kann das Wasser unnötig im Kessel zirkulieren, aber nicht einmal im Aufbereiter, weil es einen Kreislauf mit einer speziellen Pumpe gibt (wir raten auf dem Foto)
Es muss vermieden werden, dass Wasser zufällige 2-Pfade nimmt.
Wäre es nicht möglich, diesen Überschuss für das ECS zu verwenden?
Mit Ihrer Kontrolle können Sie durch Heizung oder Warmwasser Priorität gehen Sie aber Ihr Interesse wird den Kessel so schnell wie möglich (von März bis April) schneiden und produziert den ECS, dass die Rotex und nicht Feuer am Abend machen zum beispiel.
A+
0 x
hallo!
gut so mein ballon ist nicht für diese art von verwendung gedacht!
aber glaubst du, dass ich es trotzdem als austauscher nutzen kann ??
oder seine Verwendung umleiten, indem die Heizung an die Edelstahlspule angeschlossen wird, die für das Warmwasser verwendet wird, um eine größere Austauschfläche zu haben? (Außerdem muss es sich um ein älteres Modell handeln, das ich habe, da die Warmwasserspule, wie ich sehen konnte, in "PER" ist.)
Oder ist es sinnvoll, den Wärmetauscher durch Verlängerung zu modifizieren und eine größere Austauschfläche zu schaffen?
oder den Herd an das Brauchwasser und die Heizung an die Heizung anschließen ???
denn jetzt ich nicht die Mittel haben, einen Ballon zu kaufen, so kann ich die Installation eines künftigen Ballon ausschließlich Heizung gewidmet vorhersehen ... aber jetzt bin ich gekommen, die man verwenden!
für den anschluss des zonenventils werde ich tun was du mir gesagt hast wie es alles oder nichts sein wird ... es wird mir erlauben den kessel abzuschalten ...
aber eine frage bleibt:
heißt das, dass ich den ROTEX auch an das ECS anschließen muss?!?
Andererseits für die Stiche auf Ballon bin ich ein wenig verloren ....
A+
ps: Ich habe angefangen, programmierbare Steuerungen zu kassieren ... nun, es gibt einen Job!
gut so mein ballon ist nicht für diese art von verwendung gedacht!
aber glaubst du, dass ich es trotzdem als austauscher nutzen kann ??
oder seine Verwendung umleiten, indem die Heizung an die Edelstahlspule angeschlossen wird, die für das Warmwasser verwendet wird, um eine größere Austauschfläche zu haben? (Außerdem muss es sich um ein älteres Modell handeln, das ich habe, da die Warmwasserspule, wie ich sehen konnte, in "PER" ist.)
Oder ist es sinnvoll, den Wärmetauscher durch Verlängerung zu modifizieren und eine größere Austauschfläche zu schaffen?
oder den Herd an das Brauchwasser und die Heizung an die Heizung anschließen ???
denn jetzt ich nicht die Mittel haben, einen Ballon zu kaufen, so kann ich die Installation eines künftigen Ballon ausschließlich Heizung gewidmet vorhersehen ... aber jetzt bin ich gekommen, die man verwenden!
für den anschluss des zonenventils werde ich tun was du mir gesagt hast wie es alles oder nichts sein wird ... es wird mir erlauben den kessel abzuschalten ...
aber eine frage bleibt:
Mit Ihrer Kontrolle können Sie durch Heizung oder Warmwasser Priorität gehen Sie aber Ihr Interesse wird den Kessel so schnell wie möglich (von März bis April) schneiden und produziert den ECS, dass die Rotex und nicht Feuer am Abend machen zum beispiel.
heißt das, dass ich den ROTEX auch an das ECS anschließen muss?!?
Andererseits für die Stiche auf Ballon bin ich ein wenig verloren ....
A+
ps: Ich habe angefangen, programmierbare Steuerungen zu kassieren ... nun, es gibt einen Job!
0 x
Bonjour,
Ich habe die Installationsanleitung für Ihr Modell gefunden, die laut Version von 2006 stammt.
http://fr.rotex-heating.com/installateurs/documentations-techniques/archives/solaris.html?tx_damdownloads_pi1%5Bdownload%5D=2012
Der Austauscher ECS ist gut in PE-X
Der Wärmetauscher aus Edelstahl und einer Oberfläche von 1.1m2
Unterhalb des Auszugs, der die Anschlüsse darstellt (auf Ihrem befindet sich der Zentralwärmetauscher in weniger, genau auf die Heizung zugeschnitten)
Vermeiden Sie den Durchgang eines Heizkreises in einem Warmwasserwärmetauscher, da dieser verschmutzt wird. Sie können ECS vorheizen und das Wasser in den Kesselaufbereiter schicken (Vorsicht, es ist erforderlich, dass die Leitung zwischen dem 2 so kurz wie möglich ist).
Andererseits ist der Anschluss der vorhandenen "Heiz" -Spule möglich, aber da sie sich in einem sehr niedrigen Zwischenabschnitt befindet, wird der Puffereffekt verringert.
Der Versuch kostet nichts. Die Löcher scheinen eine gute Größe 1 "3/4 zu haben.
Sie können danach die Höhe der Spule zu erhöhen und damit seine Oberfläche tatsächlich prüfen, um die Effizienz eines Modells 540 / 2 (Abbildung oben) zu haben.
A+
Ich habe die Installationsanleitung für Ihr Modell gefunden, die laut Version von 2006 stammt.
http://fr.rotex-heating.com/installateurs/documentations-techniques/archives/solaris.html?tx_damdownloads_pi1%5Bdownload%5D=2012
Der Austauscher ECS ist gut in PE-X
Der Wärmetauscher aus Edelstahl und einer Oberfläche von 1.1m2
Unterhalb des Auszugs, der die Anschlüsse darstellt (auf Ihrem befindet sich der Zentralwärmetauscher in weniger, genau auf die Heizung zugeschnitten)
Vermeiden Sie den Durchgang eines Heizkreises in einem Warmwasserwärmetauscher, da dieser verschmutzt wird. Sie können ECS vorheizen und das Wasser in den Kesselaufbereiter schicken (Vorsicht, es ist erforderlich, dass die Leitung zwischen dem 2 so kurz wie möglich ist).
Andererseits ist der Anschluss der vorhandenen "Heiz" -Spule möglich, aber da sie sich in einem sehr niedrigen Zwischenabschnitt befindet, wird der Puffereffekt verringert.
Der Versuch kostet nichts. Die Löcher scheinen eine gute Größe 1 "3/4 zu haben.
Sie können danach die Höhe der Spule zu erhöhen und damit seine Oberfläche tatsächlich prüfen, um die Effizienz eines Modells 540 / 2 (Abbildung oben) zu haben.
A+
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 11 Antworten
- 1980 Ansichten
-
letzten Beitrag von Pilpoill
Letzten Beitrag anzeigen
15/12/23, 17:08Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 3445 Ansichten
-
letzten Beitrag von Edjosa41
Letzten Beitrag anzeigen
03/12/22, 16:18Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 9 Antworten
- 6563 Ansichten
-
letzten Beitrag von taam
Letzten Beitrag anzeigen
03/06/20, 10:20Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 7742 Ansichten
-
letzten Beitrag von LOGIC12
Letzten Beitrag anzeigen
15/06/20, 18:48Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 3405 Ansichten
-
letzten Beitrag von xxx74
Letzten Beitrag anzeigen
10/09/16, 00:00Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 315 Gäste