Ich legte ein 100mm Rohr von 0,8mm und 2 m Kupferdurchmesser in den Kamin (geräucherte Passage immer noch ausreichend, gleichbedeutend mit einer Passage eines Durchmessers 120mm Rohr)
Ps: 1,8 m Rohr befinden sich im Kanal (Austauschfläche ca. 0,5 m²)
Ergebnis: Test mit neuem Lüfter 100m3 / h mit Wärmetauscher ohne Krümmer (Lüfter und Kupferrohr 100mm / 2m)
Delta T. nach 30 Minuten Erhitzen: 65 ° C.
Delta T. nach 40 Minuten Erhitzen (starkes Feuer): 80 ° C.
Delta T reguliertes Feuer: 65 ° C.
Nennleistung: 2,2 kW (1 kW bei kleinem Feuer, 3 kW bei großem Feuer)
Beobachtetes Problem: Beim Heizen des anderen Raums (vom Kamin getrennte Küche von ca. 12 m2 oder 45 m3) blieb die heiße Luft an der Decke und die Temperatur in menschlicher Höhe wurde nicht ausreichend erwärmt (während Test: 22 ° an der Decke, 15 ° in 80 cm Höhe vom Boden) Die Lösung besteht darin, den Luftstrom zu erhöhen (um zwei?), um ein ausreichendes Mischen zu ermöglichen, dh mindestens 180 m3 / h. Darüber hinaus kann eine wichtigere Luftzirkulation eine höhere Leistung liefern, da das Rauch / Luft-Delta T weiter erhöht wird.
Das zweite Problem war ein leicht reduzierter Tiefgang des Herdes, daher Schwierigkeiten beim Anzünden des Feuers: Lösung: Verwenden Sie 180 mm Durchmesser. (Größeres Rohr für den Wärmetauscher. Außerdem wäre es interessant, eine Luftstromregelung zu installieren.
Beachten Sie auch, dass das Feuer des Herdes manchmal das Kupferrohr leckte. Dies beschädigte es nicht unbedingt, sondern hinterließ Spuren. Wie würde das lange thermische Rohr reagieren? Stellen Sie am besten sicher, dass die Flammen das Kupferrohr nicht berühren. Was denken Sie?
Vorteil der Installation:
2kW gewonnen (das wäre normalerweise verloren!)
Kann in andere Räume geleitet werden.
schnell abnehmbar und leicht zu bauen.
Zuverlässigkeit und Haltbarkeit (Prüfung noch!)
Nachteil:
ästhetische
Verbrauch und Lüftergeräusch.
"Recycelter" Staub (es wäre interessant, einen Staubfilter einzusetzen!)
Herd mit Luft-Wärmetauscher im Haus Kaminrohr aus
- Pascalou
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 89
- Anmeldung: 23/01/14, 10:08
- Ort: Magdeburg, Deutschland
Herd mit Luft-Wärmetauscher im Haus Kaminrohr aus
0 x
Die Energie unbegrenzt ist, ist es kein Problem, der Mensch ist das Problem!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
- Pascalou
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 89
- Anmeldung: 23/01/14, 10:08
- Ort: Magdeburg, Deutschland
Ps: Ich war von der Pantone Reaktor inspiriert
0 x
Die Energie unbegrenzt ist, ist es kein Problem, der Mensch ist das Problem!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
- tigrou_838
- I posted 500 Nachrichten!
- Beiträge: 573
- Anmeldung: 20/10/04, 11:25
- Ort: Lorraine Grenze zu Luxemburg
Herd mit Luft-Wärmetauscher im Haus Kaminrohr aus
hallo, ist die Idee nicht schlecht, würde jetzt optimieren und vor allem die Temperatur Rauch Ausgabe steuern nicht zu kühl, wenn nicht die Aufmerksamkeit auf die dunkelhäutiger Ausbildung, die dann entlang der Leitung fließt.
wenn ich mich richtig erinnere, muss er nicht rauchen Abfall unter 60 / 65degrés, da sonst der Kamin mit Sepia-Fouling.
Um die Temperaturen in einem Raum mit einem Holzofen zu standardisieren, ist ein guter alter Deckenventilator bei minimaler Geschwindigkeit unschlagbarer.
wenn ich mich richtig erinnere, muss er nicht rauchen Abfall unter 60 / 65degrés, da sonst der Kamin mit Sepia-Fouling.
Um die Temperaturen in einem Raum mit einem Holzofen zu standardisieren, ist ein guter alter Deckenventilator bei minimaler Geschwindigkeit unschlagbarer.
0 x
- Pascalou
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 89
- Anmeldung: 23/01/14, 10:08
- Ort: Magdeburg, Deutschland
In der Tat ist es ein alter Ofen, mehr als die Hälfte des Energieanteil in der Leitung, so dass das Risiko etwas. Dies ist nur ein aktuelles und vrait obtimisé Herd, es ist subtiler, aber es ja keine Notwendigkeit, Energie zu erholen. darf nicht in dessou von 70 Dessendre ° Ausgabe Kamin oder condence.
0 x
Die Energie unbegrenzt ist, ist es kein Problem, der Mensch ist das Problem!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
Hallo
Nur von dem Punkt des Wärmeaustausch gesehen, wäre es vorzuziehen, die Luft gegen die Richtung des Rauches zu zirkulieren. Alle Tauscher arbeiten gegen fluidischen Sinn. Wenn die Idee der pantone auf dem Kanal hatte meinen Kopf gegangen, aber die Verbrennung des Gaskessels zu verbessern. Es muss ein schöner Kopf Prosa sein
Nur von dem Punkt des Wärmeaustausch gesehen, wäre es vorzuziehen, die Luft gegen die Richtung des Rauches zu zirkulieren. Alle Tauscher arbeiten gegen fluidischen Sinn. Wenn die Idee der pantone auf dem Kanal hatte meinen Kopf gegangen, aber die Verbrennung des Gaskessels zu verbessern. Es muss ein schöner Kopf Prosa sein
0 x
- Pascalou
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 89
- Anmeldung: 23/01/14, 10:08
- Ort: Magdeburg, Deutschland
Ich dachte auch, den Bau von einem Kessel, denkt man es etwas über das Gas verändern könnte? der Gaskessel hat bereits 92% Ausbeute. Bei einem Ölkessel, wo es sicher ist, dass diese sehr gut ist, aber ich Pence Gas nicht, wo Sie die Energie finden Sie, wenn nur die 8% Rest verloren und für Kessel Entwurf benötigt?. Als Klempner q'ancien, würde Ich mag Zeit zu finden, diese Art der Konstruktion zu basteln, aber auf Ölkessel oder einem alten Holzofen, wo Leistungssteigerung synificativement werden kann, war meine Fantasie direkt Reaktor zu verlassen in einem Stapel in der Verbrennung, und hoffen, dass Wasserstoff brennt durch das Glas zu sehen Aber hey, es wird eine Fantasie sein ...
0 x
Die Energie unbegrenzt ist, ist es kein Problem, der Mensch ist das Problem!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 4 Antworten
- 1959 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
05/12/22, 00:26Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 28 Antworten
- 8127 Ansichten
-
letzten Beitrag von Philippe Schütt
Letzten Beitrag anzeigen
08/12/22, 09:28Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 3990 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
12/02/22, 21:08Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 15 Antworten
- 9083 Ansichten
-
letzten Beitrag von plasmanu
Letzten Beitrag anzeigen
20/02/21, 08:31Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 7557 Ansichten
-
letzten Beitrag von oli 80
Letzten Beitrag anzeigen
19/12/20, 22:16Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 405-Gäste