Ich habe dieses Gerät installiert:
Ich habe es nicht zufällig ausgewählt, wie Sie sich vorstellen können
Erstens ein Wechselrichter oder nichts
Wechselrichter bedeutet, dass alle Triebwerke sind proportional variable Regime, die Regulierung auch (wichtig), dies ermöglicht dieses Modell die Leistung zu modulieren, basierend auf der Differenz zwischen der T ° gemessen und dem Sollwert zwischen 1800 mini und 5300Wmax
Dies ermöglicht das Spielen auf dem COP, indem beispielsweise die Leistung des Innengeräts begrenzt wird (dh indem die niedrige Geschwindigkeit oder der Nachtmodus ausgewählt werden), wodurch es möglich wird, den Ext. Austauscher zu überdimensionieren. (der Verdampfer) in Bezug auf die Bedürfnisse
Bevorzugen Sie das Kältemittel R410A, das eine sehr niedrige Verdampfungstemperatur (-55 ° C bis P. atm) hat und den Betrieb des Bouzins beim Erhitzen auf -15 ° C ermöglicht
Dann sollten Sie wissen, dass die Hersteller häufig dieselbe "Box" (Verkleidung, Wärmetauscher) für unterschiedliche Leistungen verwenden, wodurch das leistungsstärkste Modell im Bereich derselben Größe benachteiligt wird.
Deshalb habe ich das erste Modell ausgewählt. Wir können einen angenehmen Unterschied (3.5 und 4.3KW in der Durchschnittsgeschwindigkeit) zwischen der angezeigten Kalt- und Warmleistung feststellen, was eine gute Rückgewinnung der vom Kompressor verbrauchten Energie impliziert
Dies ist nicht der Fall bei dem obigen Modell, dessen Leistung auf kalt beschränkt ist: 5,1 kw, heiß: 5,6 kw aufgrund zu kleiner Wärmetauscher.
Capt_Maloche schrieb:Komm schon, erste Ergebnisse, ziemlich erstaunlich für ein Gerät dieses Preises: Split-System-Wechselrichter R410A für 3500W Durchschnitt und 5300W max
Split-Set bei niedriger Drehzahl (also übergroße Wärmetauscher)
bei niedriger Geschwindigkeit im Eco-Modus um + 3 ° C außerhalb von 21h00
Leistungsaufnahme angegeben durch]PM 230 : 565W 228V 50Hz Phi cos: 0.98 2.54A (extra info)
Schlagfläche des Innengeräts: 0.60 x 0.08 m²
Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen an 12-Punkten: 5.1 m / s (KIMO-Hitzdraht-Anemometer)
Entweder eine Durchflussrate von 880m3 / h
Gleichmäßige Blastemperatur von 32 ° C
T ° der Wiederherstellung von 22 ° C (oben installiert)
eine Wirkleistung, die von 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W geliefert wird
COP = 2292 / 565= 5.2 Nicht schlecht das Vieh
0.34 ist eine im Handel weit verbreitete Kontraktion der spezifischen Luftwärme bei 20 ° C 50%
Dann ist die Potenz P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT die vollständige Form.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Die üblichen Werte sind: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] können Sie mit 1.20 streiten
Dies erklärt die am häufigsten verwendete Formel:
P = 0.34 x Qv x DT (wobei 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Konstante Cp- und Ro-Werte werden angenommen.
Diese Leistungsformel gilt für heiße und kalte Batterien, wenn keine Kondensation auftritt. (Wenn Kondensation, nehmen Sie die Enthalpielücke).
Und so ist es hier drinnen installiert:
Sie sehen die PM230 links von der Rutsche
Die Inneneinheit befindet sich über der Eingangstür in der Halle, die das gesamte Haus bedient
Rechter Hintergrund die Küche, unten links saß das Wohnzimmer, rechts der untere Raum (nicht der Abstellraum), links das Büro und ich mache das Bild am Fuße der Treppe, die nach oben führt
Capt_Maloche schrieb:citro schrieb:Ich habe eine schnelle Berechnung der Tischecke gemacht ...
Im Vergleich zu allen oder nichts reversible € 250 von meinem Bruder gekauft Frere 4 Jahren (COP2.5), ist diese Version weniger als € 600 amortisiert sich in weniger als 2 Jahren ...
Was mich jetzt interessieren würde, wäre zu wissen, wie viel kWh Wärme Sie insgesamt in einem Jahr produzieren und wie viel kWh Strom Sie verbrauchen ...
Weil Sie bei negativen Temperaturen keinen COP von 5 haben werden ...
Ich sollte in weniger als einem Jahr rentabel sein, die Lieferung kostete mich den Preis von etwa 900L Heizöl, ich kaufte lieber das, um den vollen Tank zu füllen
Ich messe seit 2 Jahren meine Spritkonsolen
Ich füge PM230 consos der Klimaanlage im Heizmodus hinzu und vergleiche und überprüfe den Return on Investment
Sie wissen, bei den negativen Temperaturen ist es eigentlich relativ wenig Zeit pro JahrMe, die in einem Gas-Brennwertkessel investiert nur ... Ich frage mich, ob Ihre Wahl nicht billiger als Gas ... Die kWh Gas € 7 2008 Prozent war, aber es brannte in 2009 (Der Preis für das Abonnement hat sich verdoppelt ).
Ich habe meine Berechnung gemacht, auf der Energiekostenebene ist sie ohne Konkurrenz, außer vielleicht Holz (4-mal billiger als Heizöl).
Es ist auch nicht wettbewerbsfähig auf den Kaufpreis
Aber das Gas ist nicht zu schlecht platziert, 157 € Abonnement und 0.0489 € von kw.h
Mit dem Split-Inverter und einem durchschnittlichen COP von 4 sagen die kw.h meiner 0.10 kommt / 4 0.025 = € / Nacht ohne kw.h Preis, habe ich nicht mein EDF Abonnement geändert.
(Das Gas haben Sie ein Abonnement zusätzlich), in dem beläuft sich auf rund einem Jahresverbrauch von 10KW.h 000 zu 157 / 10 000 1.57 = Prozent auf € plus entweder 0.0489 + = 0.0157 0.0646 € / kw.h es die muss die Leistung der Installation hinzufügen
und in Vergleichen um 0.08 € / Kw.h für Kraftstoff mit einer durchschnittlichen Ausbeute
Christophe schrieb: Läuft 24h an wie vielen Tagen? Wenn ich 1 pm fähig mache stelle ich immer einen Beitrag dazu, nicht weit mit der Uhrzeit und den Tagesstartmessungen.
Ich berechne jeden Monat eine Abrechnung
Ich sehe vor allem die Messingbouchou zieht auf der linken Seite!
Ist es im Notfall? Ah, es sei denn, es ist eine Nussschale ???
Nan, es ist ein rustikaler Korkenzieher aus gewachstem Holz, der in der Tat als Kassianuss und Fingerdrücker verwendet werden kann
Ah, ich habe gesehen, dass mehr "offen" von dem, was Sie gesagt haben ... der Wechselrichter hat eine "Wirkung" zum Beispiel in der Küche und im 1. Stock? Nun, du wirst mir sagen, dass es extra ist ... offensichtlich!
Nehmen wir an, dass es in zentraler Position platziert ist:
Lassen Sie den 1-Kühler auf 3 in Funktion
Küche und WC (außer Foto) Heizkörper in Funktion
Büro, Flur und Schlafzimmer im Erdgeschoss Heizkörper geschlossen
1 SDB-Fußbodenheizkörper in Funktion
3 Rooms im Obergeschoss Heizkörper geschlossen (Thermostat auf 18 ° C eingestellt, falls die richtige Temperatur zum Schlafen ist)
Erdgeschosswohnung alle geschlossenen Heizkörper, unbeheizte Garage, unbeheizte Veranda.
Damit habe ich nur 25% der Heizkörper auf [/ quote