Berechnen Sie Ihren momentanen Heizleistungsbedarf aus dem DPE

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
FabricePaille
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 11
Anmeldung: 11/11/21, 10:07
Ort: 69 Loire-sur-Rhône
x 7

Berechnen Sie Ihren momentanen Heizleistungsbedarf aus dem DPE




von FabricePaille » 28/11/21, 11:22

Hallo

Die DPE bietet an, die ungefähre Einschätzung des Energieverbrauchs eines Gebäudes zu kennen. Aber mit einer sehr einfachen Berechnung bietet sich auch an, den Strombedarf an der unteren Temperaturgrenze zu kennen, um die Auswirkungen der Arbeit zu bestimmen. Wichtige Werte zur Dimensionierung von Wärmestrahlern.

1) Rückgewinnung des Jahreswärmeverbrauchs:

Rufen Sie in Ihrer DPE in der Spalte Endenergieverbrauch den Heizwert A in kW.h / Jahr ab

Zum Beispiel A = 4928 kW.h / Jahr

2) Sammeln Sie Ihre DJU:

Gehen Sie zur Website https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
Wählen Sie die Wetterstation für Ihre Abteilung aus.
Klicken Sie auf den Pfeil rechts.
Nehmen Sie die Berechnung "Energieprofi" und "Heizung" mit einer Temperatur von 18 ° C
Wählen Sie das Datum vom 1 bis 10 (die Zahlen werden erst mit 19 Monaten Verspätung veröffentlicht, aber wir können davon ausgehen, dass die Winter ähnlich sind).
Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und starten Sie die Simulation.
Addiere die Summen (du solltest eine Zahl zwischen 1000 und 3000 haben): B
B ist Ihr einheitlicher Gradtag pro Jahr mit der Einheit °C / Tag.Jahr

Zum Beispiel B = 1800 ° C / Tag.Jahr

3) Berechnen Sie den Energiebedarf C:

C = (A/B) x1000/24
C ist Ihr Energiebedarf in w/°C. Das heißt, diese Zahl drückt Ihren Strombedarf in Bezug auf die Differenz zwischen Ihrer Innentemperatur und Außentemperatur aus.

Zum Beispiel C = (4928/1800) x (1000/24) = 114 W / ° C

4) Bestimmen Sie die untere Grenztemperatur:

Beachten Sie die Höhenlage Ihres Hauses, markiert auf Seite 5 des DPE
Gehen Sie zur Karte:
https://elyotherm.fr/images/articles/ca ... otherm.jpg
Bestimmen Sie mit dieser Karte und Ihrer Höhe D, Ihre untere Grenztemperatur in °C.

5) Berechnen Sie Ihren Leistungsbedarf Pmax

Die maximale Leistung entspricht dem maximalen Verlust, also dem Leistungsbedarf Ihres Rahmens zur kältesten Jahreszeit. Diese Daten sind von entscheidender Bedeutung, da es sich um die Mindestleistung handelt, die installiert werden muss, damit die Temperatur in Ihrem Zuhause nicht sinkt.
Pmax (w) = C x (18-D)

Zum Beispiel: Pmax (w) = 114x (18- (-10)) = 114 x 28 = 3192 w

6) Berechnen Sie Ihr Gesamt-U.

Das globale U entspricht der Gesamtleitfähigkeit Ihres Rahmens. Sein Interesse beim DPE besteht darin, jedes U der Wand mit Ihrem Gesamt-U zu vergleichen. Auf diese Weise wäre es ratsam, vorrangig die hohen U zu bearbeiten, die Ihre Hauptverlustzentren sind.
Als erstes fügen Sie die Wände nach außen, S in m2.

U global = C / S in W / m2 ° C

Beispiel: Wenn S = 238 m2
U gesamt = 114/238 = 0,48 W / m2.°C

7) Ihr Rahmen entwickelt sich.

Wenn sich Ihr Rahmen ändert, können Sie seinen Bedarf neu berechnen, ohne dass Ihr DPE erneut erstellt werden muss.
Zum Beispiel isolieren Sie Ihre Decke von 75 m2 mit einem U = 2,5 W / m2 ° C (ohne Dämmung). Sie setzen 30 cm Isolierung ein und senken das U auf 0,13 W / m2. ° C
Verstärkung = Fläche x (altes U - neues U) x B x24 / 1000

Beispiel: Verstärkung = 75 x (2,5 - 0,13) x 1800 x 24/1000 = 7879 kW.h

Neuer Jahresendwärmeverbrauch = Alter Jahresendwärmeverbrauch - Gewinn

8) Thermomix

Im Internet gibt es eine kostenlose Software, um Ihre Heizungs- und Warmwasserlösungen zu vergleichen.
Sie kennen Ihren Heizbedarf bereits.
Für Ihren Warmwasserbedarf finden Sie ihn unter dem Begriff Ausläufe auf der letzten Seite. Wenn Ihr Warmwasserbereiter weit von Ihrem Badezimmer entfernt ist, haben Sie einen Rd (Verteilungswirkungsgrad) von 0,8. Ihr Bedarf an Warmwasser beträgt daher Ausläufe / 0,8.

https://www.thermix.org/

Achtung Thermix fragt nach den Energieerträgen jeder Lösung. Für einen thermodynamischen Warmwasserbereiter, eine reversible Klimaanlage oder eine Wärmepumpe nehmen Sie den SCOP und multiplizieren ihn mit 100.

Ein SCOP von 5,2 entspricht beispielsweise 520%

Allen gute Rechnungen