Guten Morgen; In einer Vorstudie zum Solarbeitrag zur Beheizung meines Hauses (im Norden!?!) habe ich meinen Verbrauch an Holzbriketts (4700 kcal/kg) und Braunkohle (19,8 Mj/kg) (durchschnittliche technische Daten der Produkte) über 2 Jahre in kW umgerechnet.
(ca. 5,5 kW/kg für die 2)
Das sind 19 kW pro Jahr und über 000 Monate = 6 kW pro Monat, 3 Stunden pro Jahr
Tag = 13 kW/h.
Diese Brennstoffe werden in einem geschlossenen Einsatz mit Luftzirkulation und einem Wirkungsgrad von 50 % verwendet und stellen etwa 7 kWh wieder her.
Darüber hinaus nimmt mein Backsteinhaus aus dem Jahr 1930 (Doppelverglasung und sanierte Isolierung) 283 m3 ein.
Ist das (ungefähr) richtig, oder gibt es Korrektoren und andere Faktoren, die ich weggelassen habe und die meine Schätzung völlig gefährden würden?
Vielen Dank im Voraus ?
Balance der Heizungswohnung durch beobachteten Verbrauch
Gut, dann wiederhole ich die Berechnung für die Annäherung an die Verluste und die maximale Leistung. Der Administrator müsste sie in einer Ecke veröffentlichen. Achtung, ich wiederhole, dass es sich um eine Annäherung handelt und dass nichts über eine Wärmebilanz geht. Wenn wir jedoch von einem über mehrere Jahre gemittelten Bestandsverbrauch ausgehen, liegen wir nicht sehr falsch.
dann brauchen wir:
beheiztes Volumen: 283m3
der Intermittenzkoeffizient: durchschnittliche Betriebsrate über 24 Stunden, auch unter Berücksichtigung von Wochenendstopps oder Nachtermäßigungen und anderen: In Einzelunterkünften nehmen wir 0.75 oder 0.8
der Gesamtwirkungsgrad der aktuellen Heizungsanlage: hier 50 %
die DJU des Ortes: Für den Norden habe ich sie nicht, wir werden ungefähr 2400 betragen, was etwas unter dem Landesdurchschnitt liegt.
es gibt uns:
Deperditions = conso x yield / (Volumen x 24h xix DJU)
d.h.: etwa 0.78 W/m3.°C
Es ist nicht schlimm, da es Verluste gibt oder man nicht viel heizt.
Für die maximale Leistung müssen Sie abschätzen, welche Temperatur Sie zu Hause an dem Tag haben möchten, an dem es draußen am kältesten ist.
Achten Sie darauf, dass Sie an einigen Tagen im Jahr keine Überdimensionierung vornehmen, insbesondere wenn Sie für den Fall einer kurzfristigen starken Erkältung eine weitere Standheizung haben.
Ich nehme eine Kelle 19° innen für -5° außen, also 26° Unterschied
Pmax = 0,78 x 283 x 26 = 5740 W
Voilà Voilà
dann brauchen wir:
beheiztes Volumen: 283m3
der Intermittenzkoeffizient: durchschnittliche Betriebsrate über 24 Stunden, auch unter Berücksichtigung von Wochenendstopps oder Nachtermäßigungen und anderen: In Einzelunterkünften nehmen wir 0.75 oder 0.8
der Gesamtwirkungsgrad der aktuellen Heizungsanlage: hier 50 %
die DJU des Ortes: Für den Norden habe ich sie nicht, wir werden ungefähr 2400 betragen, was etwas unter dem Landesdurchschnitt liegt.
es gibt uns:
Deperditions = conso x yield / (Volumen x 24h xix DJU)
d.h.: etwa 0.78 W/m3.°C
Es ist nicht schlimm, da es Verluste gibt oder man nicht viel heizt.
Für die maximale Leistung müssen Sie abschätzen, welche Temperatur Sie zu Hause an dem Tag haben möchten, an dem es draußen am kältesten ist.
Achten Sie darauf, dass Sie an einigen Tagen im Jahr keine Überdimensionierung vornehmen, insbesondere wenn Sie für den Fall einer kurzfristigen starken Erkältung eine weitere Standheizung haben.
Ich nehme eine Kelle 19° innen für -5° außen, also 26° Unterschied
Pmax = 0,78 x 283 x 26 = 5740 W
Voilà Voilà
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 21 Antworten
- 12849 Ansichten
-
letzten Beitrag von ATE.Conseil
Letzten Beitrag anzeigen
23/09/13, 09:05Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 21 Antworten
- 8897 Ansichten
-
letzten Beitrag von bidouille23
Letzten Beitrag anzeigen
12/12/12, 20:23Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 4 Antworten
- 7500 Ansichten
-
letzten Beitrag von Lapin
Letzten Beitrag anzeigen
18/09/12, 20:54Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 6 Antworten
- 20939 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
15/07/10, 14:24Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 21 Antworten
- 10506 Ansichten
-
letzten Beitrag von Obamot
Letzten Beitrag anzeigen
07/05/10, 22:52Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 341 Gäste