Strom: Das französische Netz hatte am vergangenen Montag eine Schwäche
RTE hat am Montag, den 7 Oktober, abends den Strom von 20 energieverbrauchenden Industriestandorten gestrichen. Dies ist das zweite Mal, dass dieses Anti-Blackout-Notfallgerät nach dem NOME-Gesetz von 2011 aktiviert wurde.
Der Vorfall war diskret und schnell umschrieben, aber am Montag, dem 7-Oktober, wurde das französische elektrische System auf den Prüfstand gestellt. Aufgrund des Mangels an ausreichender Produktion musste der Übertragungsnetzbetreiber (RTE) - der ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sicherstellen muss - den Verbrauch von Notfallstandorten in der industriellen 22-Produktion um 21-Stunden reduzieren .
Dieses sogenannte "Interruptibility" -Gerät wurde nach dem NOME-Gesetz von 2011 entwickelt und ermöglicht es, die Fabriken, die viel Strom verbrauchen, in wenigen Sekunden zu trennen, um das Risiko eines "Blackouts" zu vermeiden. “. Bisher war der Mechanismus, der 10, im Januar letzten Jahres nur einmal aktiviert worden, als ein Messproblem auf den Strecken zwischen Deutschland und Österreich das europäische Stromnetz gefährdete.
Unerwarteter Stillstand einer Gravelines-Turbine
Diesmal laut RTE: der unerwartete Stillstand der Produktion eines EDF-Reaktors in seinem Gravelines-Werk und der Frequenzabfall im Netz auf europäischer Ebene. "Traditionell beobachten wir eine niedrige Frequenz am Ende der Spitzenverbrauchsstunden im Herbst. Dies wurde Montag Nacht durch den Vorfall in Gravelines akzentuiert. Die Unterbrechungsmaßnahme hat die Sicherheit des Netzes gewährleistet, es ist Teil unserer technischen Hebel, zu handeln. Wir waren sehr weit vom Blackout entfernt ", sagt RTE.
Bei EDF wird angegeben, dass der Stopp in Gravelines nicht mit einem Problem in einem seiner Kernreaktoren zusammenhängt, sondern mit einer Turbine, die vom Netz getrennt und Dienstagmorgen um 7 Uhr wieder in Betrieb genommen wurde. "Die Produktionseinheit wurde abgeschaltet, um den Sekundärkreislauf im nichtnuklearen Teil der Anlage warten zu können", erklärt der Energiespezialist.
Konkret erfolgt in einem solchen Fall die Trennung der Hersteller automatisch. Standorte wie die der Liberty-Gruppe, die in Dunkerque Aluminium herstellt, oder die des Chemikers KEM ONE in Südfrankreich wurden daher am Montagabend innerhalb von 15-Minuten entlastet. Genug, um in Sekundenschnelle nicht weniger als 1.400-Megawatt freizugeben!
Neue Risiken
"Dieses Notfallgerät wurde nach dem gigantischen europäischen Stromausfall von 2006 entwickelt und beweist seine Wirksamkeit auch dann, wenn das Netzwerk bedroht ist", sagte Nicolas de Warren, Präsident des Zusammenschlusses von Uniden elektrointensive Gruppen.
Es wird jedoch befürchtet, dass Stromnetze in den kommenden Jahren zunehmend auf die Probe gestellt werden: "Mit dem Aufkommen von Stromverbindungsleitungen in Europa und zeitweise auftretenden erneuerbaren Energien wie Windkraftanlagen besteht für diese Art von Ereignissen ein Risiko häufiger zu züchten. "
Quelle: https://www.lesechos.fr/amp/1139144