Frage Holzkesselanlage mit Akkumulation
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 60
- Anmeldung: 17/04/08, 12:44
- Ort: Doubs
Turbozender...
Als Bearbeitung ist das nicht gut...
Sie stellen die Pumpe + das 3-Wege-Ventil verkehrt herum auf den Rücklauf des Holzkessels. Die Pumpe muss sich hinter dem 3-Wege-Ventil auf dem Rücklauf des Holzkessels befinden!!
Und den Pufferspeicher, den hast du nicht montiert? Andernfalls werden Sie Probleme bei der Verwaltung Ihres Holzkessels haben ...
A+
Als Bearbeitung ist das nicht gut...
Sie stellen die Pumpe + das 3-Wege-Ventil verkehrt herum auf den Rücklauf des Holzkessels. Die Pumpe muss sich hinter dem 3-Wege-Ventil auf dem Rücklauf des Holzkessels befinden!!
Und den Pufferspeicher, den hast du nicht montiert? Andernfalls werden Sie Probleme bei der Verwaltung Ihres Holzkessels haben ...
A+
0 x
Ass von oben nach unten!
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 112
- Anmeldung: 18/12/06, 14:24
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 60
- Anmeldung: 17/04/08, 12:44
- Ort: Doubs
Ah, ich dachte, es wäre die Recyclingpumpe ...
Nun, es ist noch nicht gut, denn dieses 3-Wege-Ventil + Pumpe muss das Wasser aus dem Tank pumpen. Du folgst nicht meinem Muster.
Ich habe es gezeichnet nach der Standort des Ölkessels, des Ballons und des Holzkessels.
Wenn es bei Ihnen zu Hause nicht so platziert ist wie bei mir, funktioniert es nicht ...
Was Sie also tun müssen, ist die Pumpe + 3 Wege anzubringen Rückkehr des Holzkessels und der Auslass des Holzkessels muss eine Verbindung (oben) zwischen dem Tank und dem Heizölkessel haben. An der Leitung zwischen dieser Verbindung und dem Rücklauf des Heizkessels müssen Sie noch eine Pumpe + 3 Wege anbringen, um die Temperatur des Wassers zu regulieren, das aus dem Tank und/oder Holzkessel kommt und zum Rücklauf des Heizölkessels fließt.
Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit: Wenn Ihr Ölkessel über eine effiziente Regelung verfügt, können Sie die beiden Ausgänge (Holz/Tank und Öl) direkt an das 2-Wege-Ventil anschließen: Regelung: wenn Wassertank/Holz heißer als der Mindestsollwert = Ölbrenner im Ruhezustand.
Voila
Nun, es ist noch nicht gut, denn dieses 3-Wege-Ventil + Pumpe muss das Wasser aus dem Tank pumpen. Du folgst nicht meinem Muster.
Ich habe es gezeichnet nach der Standort des Ölkessels, des Ballons und des Holzkessels.
Wenn es bei Ihnen zu Hause nicht so platziert ist wie bei mir, funktioniert es nicht ...
Was Sie also tun müssen, ist die Pumpe + 3 Wege anzubringen Rückkehr des Holzkessels und der Auslass des Holzkessels muss eine Verbindung (oben) zwischen dem Tank und dem Heizölkessel haben. An der Leitung zwischen dieser Verbindung und dem Rücklauf des Heizkessels müssen Sie noch eine Pumpe + 3 Wege anbringen, um die Temperatur des Wassers zu regulieren, das aus dem Tank und/oder Holzkessel kommt und zum Rücklauf des Heizölkessels fließt.
Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit: Wenn Ihr Ölkessel über eine effiziente Regelung verfügt, können Sie die beiden Ausgänge (Holz/Tank und Öl) direkt an das 2-Wege-Ventil anschließen: Regelung: wenn Wassertank/Holz heißer als der Mindestsollwert = Ölbrenner im Ruhezustand.
Voila
0 x
Ass von oben nach unten!
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 60
- Anmeldung: 17/04/08, 12:44
- Ort: Doubs
Am besten geben Sie uns je nach Standort ein komplettes Schema: Ölkessel links oder rechts? und der Pufferball usw.
Denn auf den Fotos ist es nicht verständlich...
Ein Tipp: Keine flexiblen Schläuche... sie vertragen hohe Temperaturen nicht so gut und nutzen sich recht schnell ab...
A+
Und viel Glück... (und auch Geduld + viel Nachdenken...)
Denn auf den Fotos ist es nicht verständlich...
Ein Tipp: Keine flexiblen Schläuche... sie vertragen hohe Temperaturen nicht so gut und nutzen sich recht schnell ab...
A+
Und viel Glück... (und auch Geduld + viel Nachdenken...)
0 x
Ass von oben nach unten!
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 112
- Anmeldung: 18/12/06, 14:24
Danke für deine Information
Ich werde etwas später ein vollständiges Diagramm erstellen, wenn Leute kommen
Mir geht es gut, ich muss den Ball pumpen
Wenn es nicht so funktioniert, werde ich es ändern
Da ich meine Luftballons meiner Meinung nach etwa im Oktober habe, muss ich sie in dieser Zeit erhitzen (ein Freund wird sie für mich aus Edelstahl herstellen).
Deshalb sage ich ihm die Anzahl der Nähte und die Positionen
für flexibel hält es wirklich nicht?
Ich habe das genommen, um mir das Leben zu erleichtern, weil mir nichts ins Gesicht fällt
Ich werde etwas später ein vollständiges Diagramm erstellen, wenn Leute kommen
Mir geht es gut, ich muss den Ball pumpen
Wenn es nicht so funktioniert, werde ich es ändern
Da ich meine Luftballons meiner Meinung nach etwa im Oktober habe, muss ich sie in dieser Zeit erhitzen (ein Freund wird sie für mich aus Edelstahl herstellen).
Deshalb sage ich ihm die Anzahl der Nähte und die Positionen
für flexibel hält es wirklich nicht?
Ich habe das genommen, um mir das Leben zu erleichtern, weil mir nichts ins Gesicht fällt
0 x
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 60
- Anmeldung: 17/04/08, 12:44
- Ort: Doubs
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 112
- Anmeldung: 18/12/06, 14:24
also hier ist mein Setup
In Rot wird es die Modifikation sein, wenn ich meine Pufferballons lasse
PS: Wenn ich eine schöne Shema-Software hätte, hätte ich sie sauber gemacht
aber mit Farbe oder anderem, was mir nicht gefällt (ich hatte nicht gesehen, dass wir die Zeichnung meiner Tochter durchschauen konnten )
Zusätzlich zum Diagramm gibt es ein Differenzialventil
dass ich nicht wirklich weiß, wie man es einstellt (es wird angemerkt: alle offenen Hähne werden auf die Grenze der Öffnung eingestellt), aber ich sehe es so, wie es geöffnet ist
In Rot wird es die Modifikation sein, wenn ich meine Pufferballons lasse
PS: Wenn ich eine schöne Shema-Software hätte, hätte ich sie sauber gemacht
aber mit Farbe oder anderem, was mir nicht gefällt (ich hatte nicht gesehen, dass wir die Zeichnung meiner Tochter durchschauen konnten )
Zusätzlich zum Diagramm gibt es ein Differenzialventil
dass ich nicht wirklich weiß, wie man es einstellt (es wird angemerkt: alle offenen Hähne werden auf die Grenze der Öffnung eingestellt), aber ich sehe es so, wie es geöffnet ist
0 x
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 60
- Anmeldung: 17/04/08, 12:44
- Ort: Doubs
Hallo Turbo
Ja, es ist gut, außer dass man zuerst den oberen Teil des Ballons erhitzen muss, bevor man die Heizkörper erhitzen kann ...
Und wenn Sie das Warmwasser mit dem Ölkessel erhitzen, müssen Sie das Warmwasser vom 3-Wege-Ventil nach dem Holzkessel zuführen und in den Rücklauf des Ölkessels mit einer Verbindung zum Kühlerrücklauf (Ventil auf Anfrage) leiten Die Rückführung dieses Wassers erfolgt über dasselbe Rohr, jedoch höher als die erste Verbindungsstelle. Siehe meinen schematischen Plan.
A+
Ja, es ist gut, außer dass man zuerst den oberen Teil des Ballons erhitzen muss, bevor man die Heizkörper erhitzen kann ...
Und wenn Sie das Warmwasser mit dem Ölkessel erhitzen, müssen Sie das Warmwasser vom 3-Wege-Ventil nach dem Holzkessel zuführen und in den Rücklauf des Ölkessels mit einer Verbindung zum Kühlerrücklauf (Ventil auf Anfrage) leiten Die Rückführung dieses Wassers erfolgt über dasselbe Rohr, jedoch höher als die erste Verbindungsstelle. Siehe meinen schematischen Plan.
A+
0 x
Ass von oben nach unten!
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 112
- Anmeldung: 18/12/06, 14:24
ulyssesourd schrieb:Hallo Turbo
Ja, es ist gut, außer dass man zuerst den oberen Teil des Ballons erhitzen muss, bevor man die Heizkörper erhitzen kann ...
Und wenn Sie das Warmwasser mit dem Ölkessel erhitzen, müssen Sie das Warmwasser vom 3-Wege-Ventil nach dem Holzkessel zuführen und in den Rücklauf des Ölkessels mit einer Verbindung zum Kühlerrücklauf (Ventil auf Anfrage) leiten Die Rückführung dieses Wassers erfolgt über dasselbe Rohr, jedoch höher als die erste Verbindungsstelle. Siehe meinen schematischen Plan.
A+
Wie wollen Sie das machen, denn im Moment pumpt es den Boiler ein und wenn ich es mit den Ballons so lasse, wie es ist, pumpt es kaltes Wasser in den Boiler, wenn er angehalten wird
Nein, für die Warmwasserbereitung ist es elektrisch und im Haus (ich möchte dafür keinen Graben machen + meine Badezimmerfliesen zerbrechen) ist der Heizraum 5 m vom Haus entfernt
(Es war der Anschluss, den ich am Anfang geplant hatte, aber mit meinem neuen erhitze ich das Heizöl nicht unnötig und vermeide Thermoschocks
Mein Ölkessel kann im Ruhezustand völlig kalt sein
für Philippe Schutt
Die Umwälzpumpe unten rechts ist diejenige, die das Wasser zirkulieren lässt, um die Pufferspeicher zu erwärmen
Ich werde Ihnen einige Bilder schicken
Ich muss mich nur noch um die Ölversorgung des Brenners kümmern
und die elektrischen Anschlüsse des Holzkessels (Steuerung der Beschleuniger in Abhängigkeit von der Temperatur und meinem 500-VA-Wechselrichter mit Autobatterie, sodass ich auch bei einem Stromausfall immer über Heizung und Zirkulation im Holz verfügen würde, um eine Überhitzung zu vermeiden
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 0 Antworten
- 1522 Ansichten
-
letzten Beitrag von Paul44650
Letzten Beitrag anzeigen
08/06/23, 12:33Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 7 Antworten
- 5484 Ansichten
-
letzten Beitrag von izentrop
Letzten Beitrag anzeigen
15/11/20, 00:46Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 0 Antworten
- 3701 Ansichten
-
letzten Beitrag von Bricolo07
Letzten Beitrag anzeigen
29/12/16, 20:43Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 3 Antworten
- 3282 Ansichten
-
letzten Beitrag von xxx74
Letzten Beitrag anzeigen
26/03/16, 08:49Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 6 Antworten
- 16942 Ansichten
-
letzten Beitrag von francis02
Letzten Beitrag anzeigen
12/12/14, 11:36Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
Zurück zu "hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 314-Gäste