Econometrician PM230: Hinweise für den Betrieb
- Capt_Maloche
- Moderator
- Beiträge: 4559
- Anmeldung: 29/07/06, 11:14
- Ort: Ile de France
- x 42
Ben schwärmt, bevor es gerinnt
Komm schon, erste Ergebnisse, ziemlich erstaunlich für ein Gerät dieses Preises: Split-System-Wechselrichter R410A für 3500W Durchschnitt und 5300W max
Split-Set bei niedriger Drehzahl (also übergroße Wärmetauscher)
bei niedriger Geschwindigkeit im Eco-Modus um + 3 ° C außerhalb von 21h00
Leistungsaufnahme der PM 230: 565 W, 228 V, 50 Hz, cos-Phi: 0.98, 2.54 A (zusätzliche Informationen)
Schlagfläche des Innengeräts: 0.60 x 0.08 m²
Durchschnittsgeschwindigkeit an 12 Punkten gemessen: 5.1 m / s
Entweder eine Durchflussrate von 880m3 / h
Gleichmäßige Blastemperatur von 32 ° C
T ° der Wiederherstellung von 22 ° C (oben installiert)
eine Wirkleistung, die von 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W geliefert wird
COP = 2292 / 565= 5.2 Nicht schlecht das Vieh
Komm schon, erste Ergebnisse, ziemlich erstaunlich für ein Gerät dieses Preises: Split-System-Wechselrichter R410A für 3500W Durchschnitt und 5300W max
Split-Set bei niedriger Drehzahl (also übergroße Wärmetauscher)
bei niedriger Geschwindigkeit im Eco-Modus um + 3 ° C außerhalb von 21h00
Leistungsaufnahme der PM 230: 565 W, 228 V, 50 Hz, cos-Phi: 0.98, 2.54 A (zusätzliche Informationen)
Schlagfläche des Innengeräts: 0.60 x 0.08 m²
Durchschnittsgeschwindigkeit an 12 Punkten gemessen: 5.1 m / s
Entweder eine Durchflussrate von 880m3 / h
Gleichmäßige Blastemperatur von 32 ° C
T ° der Wiederherstellung von 22 ° C (oben installiert)
eine Wirkleistung, die von 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W geliefert wird
COP = 2292 / 565= 5.2 Nicht schlecht das Vieh
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
-
- Moderator
- Beiträge: 79356
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Capt_Maloche schrieb:Schlagfläche des Innengeräts: 0.60 x 0.08 m²
Durchschnittsgeschwindigkeit an 12 Punkten gemessen: 5.1 m / s
Entweder eine Durchflussrate von 880m3 / h
Wie haben Sie die Luftgeschwindigkeiten gemessen?
Capt_Maloche schrieb:eine Wirkleistung, die von 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W geliefert wird
? Woher kommt 0.34?
Für mich alles bei 20 ° C zu vereinfachen (keine großen Unterschiede):
Luftdichte bei 20 ° C = 1.2 kg / m3
Luftwärmekapazität bei 20 ° C = 1000 J / kg.K °
So Volumen Wärmekapazität von Luft bei 20 ° C = 1000 / 1.2 = 833 J / m3.K °
Wir würden daher finden: 880/3600 * 833 * (32 - 20) = 2443 W
Es ändert sich nicht viel, aber zumindest verstehen wir die Berechnung
Aber ich habe immer noch Zweifel an den Durchflussmessungen ... endlich ist die Größenordnung da ...
Könntest du das auch bei den anderen Geschwindigkeiten sehen?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- Capt_Maloche
- Moderator
- Beiträge: 4559
- Anmeldung: 29/07/06, 11:14
- Ort: Ile de France
- x 42
Autsch Autsch Autsch!
Nein, ich erlaube dir nicht zu zweifeln, du musst nur kommen und sehen Ich habe die Luftgeschwindigkeiten mit meinem Kimo-Hitzdraht-Anemometer gemessen, Temperaturmessungen mit demselben Gerät
Also für Dummies
0.34 ist eine im Handel weit verbreitete Kontraktion der spezifischen Luftwärme bei 20 ° C 50%
Dann ist die Potenz P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT die vollständige Form.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Die üblichen Werte sind: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] können Sie mit 1.20 streiten
Dies erklärt die am häufigsten verwendete Formel:
P = 0.34 x Qv x DT (wobei 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Konstante Cp- und Ro-Werte werden angenommen.
Diese Leistungsformel gilt für heiße und kalte Batterien, wenn keine Kondensation auftritt. (Wenn Kondensation, nehmen Sie die Enthalpielücke).
Sind Sie sicher, dass Sie noch zweifeln möchten? Kommen Sie und probieren Sie mein Chateau Pénin zu sehen
Aber ich habe immer noch Zweifel an den Durchflussmessungen ... endlich ist die Größenordnung da ...
Nein, ich erlaube dir nicht zu zweifeln, du musst nur kommen und sehen Ich habe die Luftgeschwindigkeiten mit meinem Kimo-Hitzdraht-Anemometer gemessen, Temperaturmessungen mit demselben Gerät
Also für Dummies
0.34 ist eine im Handel weit verbreitete Kontraktion der spezifischen Luftwärme bei 20 ° C 50%
Dann ist die Potenz P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT die vollständige Form.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Die üblichen Werte sind: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] können Sie mit 1.20 streiten
Dies erklärt die am häufigsten verwendete Formel:
P = 0.34 x Qv x DT (wobei 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Konstante Cp- und Ro-Werte werden angenommen.
Diese Leistungsformel gilt für heiße und kalte Batterien, wenn keine Kondensation auftritt. (Wenn Kondensation, nehmen Sie die Enthalpielücke).
Sind Sie sicher, dass Sie noch zweifeln möchten? Kommen Sie und probieren Sie mein Chateau Pénin zu sehen
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
-
- Moderator
- Beiträge: 79356
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Capt_Maloche schrieb:Nein, ich erlaube dir nicht zu zweifeln, du musst nur kommen und sehen Ich habe die Luftgeschwindigkeiten mit meinem Kimo-Hitzdraht-Anemometer gemessen, Temperaturmessungen mit demselben Gerät
Roh, was für eine Anfälligkeit!
Ich wusste nicht, dass der Herr so gut ausgestattet war ... mit einem Luftmengenmesser! Ok für den Rest (ich habe für 0.34 verstanden, dass es für die anderen war, wie ...)!
Wie viele kWh haben Sie seit dem Anschluss der PM verbraucht?
Was solltest du auf deiner Galerie sehen? Ihre Synthese auf dem Haus (fast) autonom in der Heizung (Sie vergessen die Watt für Solarpumpen und Umwälzpumpen ...), aber ich verstehe das Bild nicht ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- Capt_Maloche
- Moderator
- Beiträge: 4559
- Anmeldung: 29/07/06, 11:14
- Ort: Ile de France
- x 42
Rhâââ! Ich suche ihn dort!
Ich bin bei 9 kWh für 24 Stunden in Betrieb, es ist ok für 00 ° C letzte Nacht und um 0 ° C am Nachmittag oder 12ct Euro
So wird es installiert:
Sie können die PM230 links von der Rutsche sehen
Sie sehen, die Inneneinheit befindet sich über der Eingangstür in der Halle, die das ganze Haus bedient
Rechter Hintergrund die Küche, unten links saß das Wohnzimmer, rechts der untere Raum (nicht der Abstellraum), links das Büro und ich mache das Bild am Fuße der Treppe, die nach oben führt
Ich bin bei 9 kWh für 24 Stunden in Betrieb, es ist ok für 00 ° C letzte Nacht und um 0 ° C am Nachmittag oder 12ct Euro
So wird es installiert:
Sie können die PM230 links von der Rutsche sehen
Sie sehen, die Inneneinheit befindet sich über der Eingangstür in der Halle, die das ganze Haus bedient
Rechter Hintergrund die Küche, unten links saß das Wohnzimmer, rechts der untere Raum (nicht der Abstellraum), links das Büro und ich mache das Bild am Fuße der Treppe, die nach oben führt
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
-
- Moderator
- Beiträge: 79356
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Capt_Maloche schrieb:Ich bin bei 9 kWh für 24 Stunden in Betrieb, es ist ok für 00 ° C letzte Nacht und um 0 ° C am Nachmittag oder 12ct Euro
Läuft 24h an wie vielen Tagen? Wenn ich 1 pm fähig mache stelle ich immer einen Beitrag dazu, nicht weit mit der Uhrzeit und den Tagesstartmessungen.
Capt_Maloche schrieb:So wird es installiert:
Sie können die PM230 links von der Rutsche sehen
Ich sehe vor allem die Messingbouchou zieht auf der linken Seite!
Ist es im Notfall? Ah, es sei denn, es ist eine Nussschale ???
Capt_Maloche schrieb:Sie sehen, die Inneneinheit befindet sich über der Eingangstür im Flur, der das ganze Haus bedient, rechts unten in der Küche, links unten im Wohnzimmer, rechts unten im Schlafzimmer (nicht im Schrank) Büro und ich machen das Foto unten auf der Treppe nach oben
Ah, ich habe gesehen, dass mehr "offen" von dem, was Sie gesagt haben ... der Wechselrichter hat eine "Wirkung" zum Beispiel in der Küche und im 1. Stock? Nun, du wirst mir sagen, dass es extra ist ... offensichtlich!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79356
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
citro schrieb:Me, die in einem Gas-Brennwertkessel investiert nur ... Ich frage mich, ob Ihre Wahl nicht billiger als Gas ... Die kWh Gas € 7 2008 Prozent war, aber es brannte in 2009 (Der Preis für das Abonnement hat sich verdoppelt ).
2-3 Dinge, um Sie zu "beruhigen":
a) Der Maloche Wechselrichter ist extra für die Nebensaison, er hat noch einen Ölkessel! Sie heizen niemals ein Haus (außer passiv oder halb) mit einem einzigen kleinen Gerät dieses Typs!
b) Ihr Gaskessel sollte logischerweise eine längere Lebensdauer haben (nun, einige schlagen in weniger als 10 Jahren zu, schade !!!!!)
c) Der Strompreis wird ebenfalls steigen
Warten Sie ein paar Monate, bis der Gesamtverbrauch von Maloche (Elektro- und Heizöl) der DJU gemeldet wurde ... und wir werden sehen, ob es in der EP oder nicht in der EP wirklich interessant ist ... aber es ist sicher, dass wenn die Batterie 10 Jahre hält, sie größtenteils rentabel ist ... zumindest wirtschaftlich!
ps: wir sind immer noch verdammt HS, hey Maloche, du willst kein bestimmtes Thema zu deiner "Thermik bei U235" machen?